我要做一个三相四线制的带双路供电的配电柜,一路由市电供电,一路由柴油发电机组供电。请问,两路的中性线及保护线可以相连吗??
我要做一个三相四线制的带双路供电的配电柜,一路由市电供电,一路由柴油发电机组供电。请问,两路的中性线及保护线可以相连吗??
2楼
不要相连!
回复
3楼
如果将两路中性线相连,可能会导致市电侧的漏电保护器误动作
回复
4楼
所以中性线最好不要短接,保护接地没这个问题了
回复
5楼
不能相连,要分别用4P断路器
回复
6楼
如果不相连的话,那切换时不能对负载产生影响吗,比如中性线电压变化而损坏负载。
回复
7楼
切换电源动作时间应该很短,所以不会有大的影响。
回复
8楼
我认为中性线最好不要短接,保护接地没这个问题,还有就是尽量不要用4p断路器,除了住宅的总开关。
回复
9楼
如果用4P断路器的话,中性线不短接的话,如果负载不平衡,切换的瞬间个别相的电压会突然升高,可能会损坏负载,如果没有用ATS的话,中性性不需要短接,如果用ATS的话,根据ATS设备要求来做就是了
回复