请问设计代表在现场到底要多多大的责任?
markhump
markhump Lv.4
2008年05月03日 10:36:48
来自于工程监理
只看楼主

我是设计院的,在工地做设计代表,但是此工程不是我设计的。我想问几个问题,第一设计代表在验槽记录上签字后,将会负多大责任?第二,设计代表在施工变更联络单上签字后,将会负多大责任?第三,总的来说设计代表在现场到底要负多大责任?

我是设计院的,在工地做设计代表,但是此工程不是我设计的。我想问几个问题,第一设计代表在验槽记录上签字后,将会负多大责任?第二,设计代表在施工变更联络单上签字后,将会负多大责任?第三,总的来说设计代表在现场到底要负多大责任?
免费打赏
dingliang-99
2008年05月11日 17:23:47
12楼
每你鸟事哦,你怎么会有签字的权利
回复
scofieldfang
2008年05月14日 16:38:22
13楼
其实没有什么可以害怕的,验槽你看监理、勘察单位签字了你就签;联络单一般都是问出现问题的专业的设计人员,你也就是负责协调现场已经出现的设计上的问题,当现场的条件变化,无法按照图纸施工的时候你向上反映就是了
回复
yunzhinan
2008年05月16日 20:52:31
14楼
主要是让设计意图得以实现,如果涉及到结构安全、增加投资大的变更等等,自己拿不准的东西就让主要设计人员来解决。如果都是些小的东西,自己有把握就自己决定,验槽之类的要让做地勘单位来确认就行。出错不要紧,要紧的是什么都怕出错,不敢承担责任,那你真的不适合搞工程。
回复
superjl
2008年05月17日 01:38:24
15楼
第一,验槽的话,
你主要看尺寸是否满足设计要求,所以一般只要尺寸没问题,就没什么的
第二,对于联络单,自己把握了,不可能什么事情都脚别人做,实在不行多问书与前辈
这个是设计代表一个很重要的任务。
回复
superjl
2008年05月17日 01:39:19
16楼
去看看专业资料签字
对自己很有好处
回复
luohuihui
2008年05月18日 09:50:26
17楼
那要看你敢不敢担这个责任。有时施工单位现场继续施工,而你又现场可以解决这个问题。就看你自己敢不敢签。我觉得设计代表不是只是个传声筒的作用。要自己有个标准。这个就靠个人去把握。我也是做这个。
回复
mingmingxiaozi1
2008年05月20日 21:57:45
18楼
设计代表担负着设计单位与施工、建设等各方的沟通联络,贯彻设计人员的设计意图,及时解决现场问题,应该说责任重大。
回复
yghboy98
2008年05月21日 21:50:30
19楼
字不要乱签,先要看清楚内容,有把握的签,没把握的,问了设计院以后在再决定。注意:别被施工牵着鼻子走
回复
yghboy98
2008年05月21日 21:52:09
20楼
有些变更签字了,要影响造价的,那你挨骂是必然的了
回复
海阔天空0
2008年05月21日 21:55:11
21楼
我是设计院的,在工地做设计代表,但是此工程不是我设计的。我想问几个问题,第一设计代表在验槽记录上签字后,将会负多大责任?第二,设计代表在施工变更联络单上签字后,将会负多大责任?第三,总的来说设计代表在现场到底要负多大责任?
====================================================================================================================================================

1、责任取决于合同约定和单位对你的授权。

2、在验槽记录上签字,表明你认为施工符合设计要求,如果不符合你造假,那么你应该清楚什么责任了——直接责任人!

3、变更单上签字,首先看你是否被授权,否则无效,这里责任到不大;如果被授权,签字出现重大技术错误,你要
承担直接责任。