配电箱、柜接线应套什么定额
zhym518518
zhym518518 Lv.2
2008年05月02日 20:27:25
只看楼主

配电箱、柜负荷线接线是否含在定额内?如含是在那个定额内?如不含应套那个定额?端子板接线是指那部分?

配电箱、柜负荷线接线是否含在定额内?如含是在那个定额内?如不含应套那个定额?端子板接线是指那部分?
免费打赏
tzyyy
2008年05月15日 10:57:58
2楼
不包含在定额内
套盘柜配线定额
按盘柜半周长计算工程量
回复
dazi_2008
2008年05月19日 16:04:06
3楼
接线端子应另外计算安装费。盘柜配线定额配电箱、柜在现场组装中的配线。
回复
乡下人进城
2008年06月25日 16:44:31
4楼
如果到现场是成套配电箱 则不需要盘柜配线 已包含在配电箱中 如果是现场组装 则需要单独计算盘柜配线 套取相应的定额子目项
回复
lj.zheng.jscz
2008年07月23日 22:16:31
5楼
支持4楼的意见,顶顶
回复
behandme110
2008年07月25日 20:08:20
6楼
支持4楼的意见,顶顶
回复
zhangzhdg
2008年10月28日 11:06:42
7楼
支持............
回复
风之絮语
2008年10月29日 13:12:14
8楼
其实准确的说:从箱、柜到负荷这一段,如果是电线,就应该套端子接线或压接线端子;如果是电缆则直接套电缆头制安。:lol
回复
zlixiuming1981
2008年10月30日 10:38:33
9楼
8楼的说的太好了,太清楚了,也很明白,顶顶顶,:) :victory: :victory: :) :)
回复
tyrone3000
2014年01月27日 10:49:00
10楼
不懂,有没有定额计算表?
回复
k_boy123
2014年02月03日 09:22:39
11楼
学习了,好想法
回复

相关推荐