商场喷淋图
guyuxin
guyuxin Lv.2
2005年03月02日 22:58:42
只看楼主

问一下,有一个两层的商场,每层2400平方米,用不用设自动喷淋系统啊?

问一下,有一个两层的商场,每层2400平方米,用不用设自动喷淋系统啊?
免费打赏
果汁
2005年03月03日 09:24:30
2楼
规范啊 规范 一个正在被人愈来愈遗忘的角落啊!
回复
huhu8107
2005年03月03日 09:33:13
3楼
是啊,不是我们说做就可以做的,规范要看看读读,里面有答案的。
回复
canline
2005年03月03日 09:55:46
4楼
碰到这样的人,只好把规范说给你听听了
8.7.1条
五.每层面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场,展览大厅。
自己去看哦,你说要不要设置???
回复
canline
2005年03月03日 09:57:15
5楼
8.7.1A又对地下商店做了规定,你自己看看你的属于那种类型哦。
回复
wx8001
2005年03月03日 10:19:14
6楼
这些人怎么不去查查规范呢?看来比较忙啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
my_2up
2005年03月03日 11:55:45
7楼

最近比较烦!比较烦!比较烦!
我的规范破得只有从前的一半。
回复
yulinshu
2005年03月03日 14:12:46
8楼
顺便请教下,给排水的规范到底有哪些啊,
我们设计所现在只有我刚来的的,所以资料不齐全,请大家说说