1000KVA的变压器
yly05@co163
2005年03月02日 20:18:33
来自于变压器
只看楼主

1000KVA的变压器高压前的电缆怎么选择啊?有什么要求吗?

1000KVA的变压器高压前的电缆怎么选择啊?有什么要求吗?
免费打赏
szg720218
2005年03月02日 20:30:35
2楼
没什么特殊要求,根据电压、电流及敷设方式选。与选低压电缆一样。
回复
kjolen
2005年03月03日 09:44:28
3楼
查阅相关手册可以轻易得到导线型号。
回复
zyzylz
2005年03月03日 12:16:04
4楼
2楼的说的不全面,除了这2条外,还有重要一条是校验电缆的动热稳定的最小截面,一般不小于35
回复
ymejian6728
2005年03月03日 15:56:39
5楼
楼上说的对,多看看有关的设计手册,其他的计算和低压的基本一样
回复
tigerwu198
2005年03月04日 10:52:35
6楼
2楼和4楼都有说对的地方,计算方法与低压的计算基本一样
回复
zy_3866
2005年03月05日 10:15:11
7楼
10KV的高压电流按变压器容量乘0.06基本差不多!
1000的变压器正常运行不会超过60A!
如果不考虑经济!自己查电缆载流量表选就是了!
呵呵!
回复