如题,最近看了一份保护配置表,有的是过载保护,有的是过流,有的是过负荷。没有看明白,不知道他们有什么区别,有谁给仔细讲讲,先谢过。
如题,最近看了一份保护配置表,有的是过载保护,有的是过流,有的是过负荷。
没有看明白,不知道他们有什么区别,有谁给仔细讲讲,先谢过。
12楼
“过负荷系数的意义,在过流定值计算里,要求躲过可能出现的过负荷电流”,
为什么要躲过?躲过不是保护吗?
跳闸是保护动作的一种,不让跳闸也是保护一种吗?
继电保护的四性想必一定知道,可靠性是其中之一,不让跳就是为了可靠。
不是过负荷保护一定是跳闸,在变压器的过负荷保护是“不让跳闸”,为了供电的可靠性!
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-3-18 08:23 “过负荷系数的意义,在过流定值计算里,要求躲过可能出现的过负荷电流”,为什么要躲过?躲过不是保护吗 …希望你明确指出我哪一点说错了。实际上仔细研究GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范,很明显,变压器继电保护里,过流与过负荷是不同的两个概念。起码有几条:原因不同(过流是故障引起的)、定值不同(从公式可看出)、时限不同(过流一般取0.5至0.7S,过负荷长达9至15S)。至于“变压器的过负荷保护是不让跳闸,为了供电的可靠性”,我觉得也值得商榷。GB50062-2008的4.0.15条我没有引述完,它后面还有下列内容:在无经常值班人员的变电站,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。所以过负荷保护也可能跳闸的。
回复