过载、过负荷和过流的区别?还是一样的?
zhangyuchuan1005
2008年04月30日 20:23:28
只看楼主

如题,最近看了一份保护配置表,有的是过载保护,有的是过流,有的是过负荷。没有看明白,不知道他们有什么区别,有谁给仔细讲讲,先谢过。

如题,最近看了一份保护配置表,有的是过载保护,有的是过流,有的是过负荷。
没有看明白,不知道他们有什么区别,有谁给仔细讲讲,先谢过。
免费打赏
zfwkkgzjs
2008年05月01日 22:19:23
2楼
当一个电机在大于额定功率使用,那就出现了过负荷,随之电流增大.电机线路上都配有过载保护,如热过载继电器,等,当过载时,跳开接触器,
回复
qian68747
2008年05月02日 09:14:41
3楼
打个比方
例如电动机拖动水泵抽水,电机功率肯定大于水泵的要求的功率,不然是不能正常运转的,所以现在比如水泵要求的功率是电机的80%,这样电机可以正常带动水泵运行.然而水泵时间长后轴会卡,或钢珠碎,这样水泵又增加了摩擦力,超过了原来的值,比如现在是电机功率的90%,这样运行电流表的电流比原来大,这是就出现过流现象.时间长就会热继电器动作.但对电机来说还没有过载.如果这是的线路设计正好是满足80%时的电流,那在90%时线路就过负荷了.会出现发热现象.
不知这样比喻你能理解不?
回复
lingxuct
2008年05月02日 09:15:02
4楼
“过载保护,有的是过流,有的是过负荷”这些都是保护上的名词,而且性质十分接近(可以理解为一样的保护);我来解说一下(可能不正确,供朋友们分析):
过载:对电机保护用的,原因是负载过大造成的,电流超过电机的额定值,现象是从小到大,超过不是非常多。
过流:对线路保护用的,现象是线路电流超过了设定值,原因是线路(或线路下的变压器)有故障。
过负荷:对变压器保护用的,现象是电流超过了设定值,原因是变压器(或变压器二次侧)有故障,或者变压器负荷超过变压器容量太多。

这三个保护在高压继电保护中,都是电流(继电器)起动,延时跳闸的方式,所以,理解为一样的保护。
回复
电老虎
2014年03月14日 12:40:57
5楼
过流保护要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,而过负荷是与设备的热载能力进行配合的。过流保护针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸;而过负荷,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
不知对不。:lol:lol
回复
lznybzw
2014年03月14日 15:38:21
6楼
ccc___ 发表于 2008-5-2 09:15 “过载保护,有的是过流,有的是过负荷”这些都是保护上的名词,而且性质十分接近(可以理解为一样的保护) …在高压继电保护中,过流和过负荷保护是不一样的。如变压器的过流和过负荷保护整定值计算公式是不同的,跳闸时间你也不同。
回复
lingxuct
2014年03月14日 16:14:16
7楼
lznybzw 发表于 2014-3-14 15:38 在高压继电保护中,过流和过负荷保护是不一样的。如变压器的过流和过负荷保护整定值计算公式是不同的,跳闸 …请朋友把“过载”“过负荷”“过流”的三个计算公式写一下,好不好?
回复
lznybzw
2014年03月14日 16:49:13
8楼
ccc___ 发表于 2014-3-14 16:14 请朋友把“过载”“过负荷”“过流”的三个计算公式写一下,好不好?我说的是高压继电保护中,“过负荷”、“过流”概念不一样,没说“过载”。公式较复杂,可靠系数、过负荷系数、接线系数、返回系数等一大堆,有大小写,每一项应该还有解释,列着很麻烦,最好请看工业与民用设计手册第三版297页和298页。对变压器来说,一般设过流、速断保护,不设过负荷保护(一般有并联时才设),但现在多用微机保护,设过负荷保护很方便。
回复
pluliang
2014年03月14日 16:54:34
9楼
过载和过负荷时一个保护主要是针对设备的保护,一般不属于电气故障,过流和速断一般就属于电气故障了,在整定方面电流值按以下配置:速短>过流>过负荷。
回复
lingxuct
2014年03月15日 11:19:47
10楼
lznybzw 发表于 2014-3-14 16:49 我说的是高压继电保护中,“过负荷”、“过流”概念不一样,没说“过载”。公式较复杂,可靠系数、过负荷 …不是“过负荷保护”没有,过负荷系数就是保证可靠供电中的个系数,它的意义是变压器允许短时过负荷(不跳闸),时间长了,由“过流保护”动作跳闸。
回复
lznybzw
2014年03月17日 21:45:19
11楼
ccc___ 发表于 2014-3-15 11:19 不是“过负荷保护”没有,过负荷系数就是保证可靠供电中的个系数,它的意义是变压器允许短时过负荷(不跳 …对变压器的继电保护来说,过负荷和过流是两个概念,应该无异议吧?对配电变压器来说,“过负荷保护”一般是不设的,规范也没要求设,GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范4.0.15条:容量在0.4MVA及以上并列运行的变压器或作为其他负荷备用电源的单独运行的变压器,应装设过负荷保护。过去,采用继电器来做变压器继电保护,若设“过负荷保护”,就要多一套过负荷继电器和时间继电器,所以一般不设,起码我没见过设的(规范要求必须设的除外)。前面我也说过,现在都用微机保护了,不用增加继电器,微机保护已具备过负荷保护功能,只需把参数设一下就行了,所以变压器设个负荷保护也无所谓,至多只报警不跳闸。至于过负荷系数的意义,在过流定值计算里,要求躲过可能出现的过负荷电流,但从它的灵敏系数校验公式里,是采用最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流来校验的。所以我认为,它决不是变压器过负荷时间长了,由“过流保护”动作跳闸。过流保护主要是来保证变压器低压侧两相短路时能够有保护。
回复