一个市级医院,门诊楼和病房楼连在一起,四层,其中门诊部分单层建筑面积880平米,病房部分单层面积1050平米,总建筑面积8100平米,病房楼的床位为160张,请问各位高手,此楼是否需要设置消防报警,如果需要,应该按几级消防设计

一个市级医院,门诊楼和病房楼连在一起,四层,其中门诊部分单层建筑面积880平米,病房部分单层面积1050平米,总建筑面积8100平米,病房楼的床位为160张,请问各位高手,此楼是否需要设置消防报警,如果需要,应该按几级消防设计
闪电喵哥
2005年03月03日 11:41:05
2楼
门诊楼和病房楼是怎样连在一起的?通道出口的情况?最好把建筑图传一份。
回复
李兴龙机电科技
2005年03月03日 15:06:28
3楼
看看《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》,网站可以下载。
回复
zgp-zgp
2005年04月07日 12:33:52
4楼
医院工程应该设置消防系统。应该设置火灾自动报警系统。
回复
huangshaoyun
2007年06月05日 17:11:03
5楼
这样的医院肯定要设火灾自动报警系统.

具体规范条款请看《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.4.1条第8款.
回复
huangshaoyun
2007年06月05日 17:12:31
6楼
补充下,这个是强条哦....
回复
sidangpeng-8301
2007年11月01日 23:51:23
7楼
哎!做呀?迪厅做了你看着办吧?消防局不是你家看的吧?
回复