室内电缆载流量是按35度,还是40度环境温度选?
漫天飞雪
2008年04月30日 00:32:21
只看楼主

应该是按35度选吧,那电缆走梯型桥架时,单层多根靠在一起敷设是不是只要按空气里的载流量乘0.8的系数就行,那240平方的YJV按35度选时可以达到将近516*0.8=412A的载流量,但我看了绝大多数公司,都只选350A的断路器配合,就是按40度的环境温度选的,如果是考虑安全,也不应该差这么远吧,请问这是为什么?

应该是按35度选吧,
那电缆走梯型桥架时,单层多根靠在一起敷设是不是只要按空气里的载流量乘0.8的系数就行,
那240平方的YJV按35度选时可以达到将近516*0.8=412A的载流量,但我看了绝大多数公司,都只选350A的断路器配合,就是按40度的环境温度选的,如果是考虑安全,也不应该差这么远吧,请问这是为什么?
免费打赏
qian68747
2008年04月30日 08:03:25
2楼
1.温度要看地区不同而不同,可去当地气象部门查,或问当地设计院.
2.如果电缆外皮裸露在空气中那就按在空气中的载流量,乘以多根并排敷设的系数
3.240的电缆好象没有450A吧?在415左右.而且不同厂家的产品,他的载流量是有点大小的.
回复
cll-19830811
2008年04月30日 08:13:14
3楼
我一般都按40度选
回复
bqg
2008年04月30日 09:16:43
4楼
回复
electricity
2015年05月02日 02:11:53
5楼
最热月日最高平均气温。
回复
hanzhg54
2015年05月02日 10:37:01
6楼
温度的问题在这里怎么回答啊?中国幅员辽阔,南北温差很大。
即使同一个地方,条件也不一样的。