应该是按35度选吧,那电缆走梯型桥架时,单层多根靠在一起敷设是不是只要按空气里的载流量乘0.8的系数就行,那240平方的YJV按35度选时可以达到将近516*0.8=412A的载流量,但我看了绝大多数公司,都只选350A的断路器配合,就是按40度的环境温度选的,如果是考虑安全,也不应该差这么远吧,请问这是为什么?
那电缆走梯型桥架时,单层多根靠在一起敷设是不是只要按空气里的载流量乘0.8的系数就行,
那240平方的YJV按35度选时可以达到将近516*0.8=412A的载流量,但我看了绝大多数公司,都只选350A的断路器配合,就是按40度的环境温度选的,如果是考虑安全,也不应该差这么远吧,请问这是为什么?