40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
woniu888888
Lv.2
2008年04月29日 21:23:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
免费打赏
chenccco
2008年05月09日 07:31:49
12楼
我按40KW电机算,按照设计规范3×95的电缆勉强能够满足启动要求,建议该变频启动或者软启动,节约投资
回复
liuni2000
2008年05月09日 10:23:34
13楼
压降不超过5%就行,具体计算是:40*800/95*83(铜芯电缆取的常数)%,可选 YJV 3*95+1*50
回复
ativel
2015年11月04日 17:56:21
14楼
请问水泵能启动吗,得用3X95+2X50
回复
houbinhao
2015年11月06日 17:36:13
15楼
学习啦,水泵空载怎么弄啊
回复
电气组
2015年11月07日 15:55:30
17楼
YJV4*95+1*50电缆才能满足5%的压降,
回复
winter20102011
2015年11月07日 19:10:25
18楼
电压损失,保护灵敏度是关键,800米太远了、、、、、、、、、、、、、
回复
上一页
相关推荐
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
暖通空调水泵扬程的计算
中央空调
2024-03-04 11:10:47
污水提升泵站设置辅助排水泵问题
建筑施工
2024-03-02 15:15:02
施工现场临时消防用水水泵的启、停控制问题
建筑施工
2024-02-28 09:46:01
机电设备:水泵的选择原则及选择程序
环保厂商和产品
2024-02-20 10:37:29
常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
建筑消防给水
2024-02-07 11:25:58
农田深井潜水泵扬程计算
纯水系统
2024-02-05 11:13:29
水泵机组振动的原因分析及减振措施
给排水资料库
2024-02-01 10:14:26
一台160KW水泵一台变频器能控制启动和变频运转控制吗?
供配电技术
2024-01-24 14:20:24
冷却水泵是按主机流量还是按冷却塔流量选型
中央空调
2024-01-10 16:52:28
消防水泵接合器额定压力
建筑消防给水
2024-01-08 15:52:40
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求
建筑消防给水
2024-01-04 15:48:04
消防水泵吸水母管连接方式回归,这样不就是我们当初的设计吗?
建筑消防给水
2024-01-04 10:33:23
水泵自动控制系统解决方案
水利软件
2023-12-20 16:16:05
田野的欣赏仪式-碠–乡村水泵房
建筑构造
2023-12-18 16:41:27
消防安全检查—消防水泵房
建筑消防给水
2023-12-04 11:44:11
消防水泵知识点汇总大全,建议收藏!
建筑消防给水
2023-11-29 10:57:49
排水泵站远程监控系统主要功能
水利软件
2023-11-22 16:19:19
空调水系统水泵与膨胀水箱的安装
中央空调
2023-11-10 11:12:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开