40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
woniu888888
2008年04月29日 21:23:49
只看楼主

40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?

40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
免费打赏
chenccco
2008年05月09日 07:31:49
12楼
我按40KW电机算,按照设计规范3×95的电缆勉强能够满足启动要求,建议该变频启动或者软启动,节约投资
回复
liuni2000
2008年05月09日 10:23:34
13楼
压降不超过5%就行,具体计算是:40*800/95*83(铜芯电缆取的常数)%,可选 YJV 3*95+1*50
回复
ativel
2015年11月04日 17:56:21
14楼
请问水泵能启动吗,得用3X95+2X50
回复
houbinhao
2015年11月06日 17:36:13
15楼
学习啦,水泵空载怎么弄啊
回复
电气组
2015年11月07日 15:55:30
17楼
YJV4*95+1*50电缆才能满足5%的压降,
回复
winter20102011
2015年11月07日 19:10:25
18楼
电压损失,保护灵敏度是关键,800米太远了、、、、、、、、、、、、、
回复