40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
woniu888888
2008年04月29日 21:23:49
只看楼主

40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?

40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
免费打赏
xx_691214
2008年04月30日 17:43:11
2楼
电缆长800米,太长了。用3X70+1X25平方的铜电缆。
回复
ldy74114049lg
2008年04月30日 20:54:14
3楼
长距离供电,起动电降压成了最关键的问题,可以改变起动方式节约电缆的高成本投资。在引水管下端改用冲泵,起动顺序:先起动40KW 电机,待转速正常再起动冲泵。让水泵先空载起动,然后慢慢加负荷,最后进入运行状态。电缆线选用3*50+1*16的铜芯电缆即可。
回复
zhangjh_xj
2008年05月05日 01:21:29
4楼
正确
回复
phoenixforce
2008年05月05日 01:26:15
5楼
不懂,还望高人多多仔细的讲解一番~!在此谢过!
回复
lowu2008
2008年05月05日 08:07:22
6楼
电缆线太长了,我看最好还是用3*50mm2+1*35mm2的这用用安全一点.
回复
zhangweixin68n
2008年05月07日 13:46:48
7楼
电缆线太长了,用3*50mm2+1*35mm2的正常工作时电压损失达11.5%.最起码也应用VV3X70+1X35的,同时电动机还必须采用降压起动方式才行。
回复
dengyifan
2008年05月07日 23:44:56
8楼
用3*70mm2+1*35mm2的铜电缆
回复
zhuzxsz
2008年05月08日 10:38:20
9楼
请问这是怎么计算的呢?
回复
hghm001
2008年05月08日 12:52:59
10楼
纯属灌水,还请谅解。需要点积分下载资料。还请大家多多体谅,带来的不便在这里说声“对不起”
回复
zengnao333
2008年05月08日 13:05:48
11楼
我按40KW电机算,按照设计规范3×95的电缆勉强能够满足启动要求,建议该变频启动或者软启动,节约投资
回复

相关推荐

APP内打开