请教;40MW用电负荷需供电电压等级多少?
longhetonglxy
2008年04月29日 16:27:46
只看楼主

我厂初步统计的用电负荷为40MW,10KV高压电机有几台,能否直接用供电所的10KV电源供电。

我厂初步统计的用电负荷为40MW,10KV高压电机有几台,能否直接用供电所的10KV电源供电。
免费打赏
longhetonglxy
2008年04月29日 16:42:52
2楼
我一个朋友说要采用双电源,且10KV的供电电压最大供电负荷在2MW
回复
zhangjh_xj
2008年04月29日 16:59:49
3楼
应用35Kv以上的双电源供电
回复
longhetonglxy
2008年04月29日 17:38:26
4楼
请问3楼的,35KV电压等级其最大供电容量为多少?朋友查到的说是15MW。如果这样的活还得提高一个等级供电啊
回复
qian68747
2008年04月30日 12:43:21
5楼
现在220KV的电压等级又不是太高!40MW这么大负荷,电力公司肯定会设计一个专用配电的配电站的.
只要用电量大,电力公司是不会置之不理的.
回复
qian68747
2008年04月30日 12:45:23
6楼
其实这种方案最好由电力公司做,不如你苦想了一段时间去审批,万一给卡了,就白费力了.交给电力公司设计罢了.
回复
archarch
2008年04月30日 13:39:47
7楼
首先这需要专业设计.一般说来,供电电压等级采用35KV,配3台35/10KV的主变,10KV的电机不会直接上网,因为对电网电压影响太大,且保护配置困难.
回复
archarch
2008年04月30日 13:53:11
8楼
220KV是严重浪费,好比花10元钱雇一辆三轮运台空调,你却化100元雇了一辆卡车.多化钱不算,搬上搬下不容易,道路不方便,车还一时雇不到.
回复
longhetonglxy
2008年04月30日 15:38:24
9楼
多谢诸位的明示,继续努力啊!
回复

相关推荐

APP内打开