反方向供电给功率表,还能正常计量吗?
漫天飞雪
2008年04月28日 23:21:34
只看楼主

双回路供电,在连接两回路的母线中间位置设一个功率表,两边都能够供电(但同一时间点只能有一个,即不能并列运行),请问功率表能正常计量吗?

双回路供电,在连接两回路的母线中间位置设一个功率表,两边都能够供电(但同一时间点只能有一个,即不能并列运行),请问功率表能正常计量吗?
免费打赏
qian68747
2008年04月29日 07:58:11
2楼
普通功率表好象只能正向指示!功率为零指针就在一端,不象有的功率因数表指针可以向两个方向摆动.所以如果设定了一个接线那好象反向是不能指示的.
另外功率表是指示实时电功率的,不是累计功率的象电度表.所以不能说正常计量,应该是正常指示.