急求助!同一栋楼既有砖混结构又有底框结构
nirongrong11
2008年04月28日 23:12:51
来自于砖混结构
只看楼主

急求助!同一栋楼既有砖混结构又有底框结构,建筑要求不能设缝分开,请教高手如何进行结构设计计算?附上建筑图,忘不吝赐教

急求助!同一栋楼既有砖混结构又有底框结构,建筑要求不能设缝分开,请教高手如何进行结构设计计算?
附上建筑图,忘不吝赐教
98a7e2441314dd59ab5c.rar
1.0 MB
立即下载
免费打赏
qcling334477
2008年04月29日 15:55:42
2楼
最好在相交处设缝
回复
jasonlee131
2008年04月29日 20:43:01
3楼
你这个肯定要设缝,建议将缝设在主入口处的3-M轴上;另外主入口处上边的建筑又底框又砖混的,很不合理,建议全部改成底框,底层右边的住宅可以当作是框架填充墙处理;不过这样改了可能部分户型也要跟着重做修改.
回复
nirongrong11
2008年05月05日 18:02:04
4楼
谢谢指教,现在关键是方案已批,建筑的坚持不改要这么做,另外3-M轴建筑也不同意设缝,只同意在3-S轴处设逢分开。
回复
jasonlee131
2008年05月07日 23:31:32
5楼
个人感觉从主入口处以上都改成底框结构会比较好,所以缝设3-M轴处要合理些,这样的改动对建筑方案的影响应该是可以接受的吧.
回复

相关推荐