我刚开始学。。请教点关于照明接线的简单问题。。
jj4436
jj4436 Lv.2
2008年04月28日 16:11:08
来自于照明工程
只看楼主

在看关于照明的排线在实际接线的时候。。下面这个图里。。哪个是对的??或者说都不对?还有PE接地是怎么接的。。。还有关于照明回路导线的根数。。我算不清楚。。想找关于这方面的接线图。。可是找不到。。不知道哪个网站或者哪个书上能有比较详细的介绍谢谢大家帮忙

在看关于照明的排线
在实际接线的时候。。下面这个图里。。哪个是对的??或者说都不对?
还有PE接地是怎么接的。。。
还有关于照明回路导线的根数。。我算不清楚。。想找关于这方面的接线图。。可是找不到。。不知道哪个网站或者哪个书上能有比较详细的介绍
谢谢大家帮忙
免费打赏
phoenixforce
2008年05月02日 02:03:35
12楼
搂主上面的图把开关放到灯的前面就对了,下面的很不对。呵呵。
回复
phoenixforce
2008年05月02日 02:25:43
13楼
我也觉得9楼的右边的图是对的,10楼的兄台还有别的意见么?说来听听。
回复
jj4436
2008年05月04日 23:19:30
14楼
学校里没学好。。。现在来补课了。。。
希望九楼的图是对的。。如果不对希望大家指导。。
谢大家帮忙。。。
回复
frank_36
2008年05月05日 00:04:18
15楼
9楼的图算上PE线...根数标的是对的...
回复
ytpen2008
2008年07月29日 17:00:22
16楼
前几天和楼主有同样的疑惑,后来在论坛里找到一篇文章,有个回复里的附件做得很详细
回复
aoldman
2008年07月29日 20:04:39
17楼


要理解这个问题一定要到现场看看,否则真不大好讲明白。
看看下面这张施工图,向上弯曲的是本层的插座(密集地方不是,那是配电箱),向下弯曲的是下面一层的开关,器具和器具的连接都是在平面做的,因此走线只能先进灯具后进开关。
回复
aoldman
2008年07月29日 20:07:05
18楼
再来一张局部的。
回复
tonnrun
2008年07月29日 20:19:17
19楼
下面一个图完全错误!
回复
cmaitb888
2010年08月17日 17:08:35
20楼
:L :( 我也不是很明白啊,看了还是不明白,大家意见分歧很大啊,谁有正解?
回复

相关推荐

APP内打开