我监理的轻钢门式刚架安装图片,有什么问题请各位赐教。
我监理的轻钢门式刚架安装图片,有什么问题请各位赐教。
32楼
梁拼接点接触面好象不够,缝隙大,端板摩擦面浮锈未除
回复
33楼
感谢楼主,看来对钢结构的认识更实在.
回复
34楼
很好!O(∩_∩)O
回复
35楼
谢谢..对我们初学者..这是最有用的..
回复
36楼
没有吊车,柱底为铰接,柱间支撑用角钢是不是太费了
还有柱子的加劲板这么多
回复
37楼
很不错 这个很直观
回复
38楼
感谢楼主分享,期待继续。
回复
39楼
柱加劲板太多,除锈没有完全处理好!柱脚好象还没有浇混凝土,抗剪键太短,是否满足,柱底与基础面留的尺寸太大,50mm就可以了。
回复
40楼
图片很好,就是觉得安装的顺序有点乱,一下引门刚规范中关于安装顺序的解释“安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始。在刚架安装完毕后应将其间的檩条、支撑、隅撑等全部装好,并检查其铅垂度。然后,以这两榀刚架为起点,向房屋另一端顺序安装。”看到最后也没发现屋面支撑。不知是何原因?并且柱间支撑安装完成以后应该与加劲板焊接吧!!
[
本帖最后由 keaitaotao_001 于 2009-7-31 14:59 编辑 ]
回复
41楼
感谢网易公司,感谢楼主,多谢楼主无私奉献!
回复