我监理的轻钢门式刚架安装图片,有什么问题请各位赐教。
我监理的轻钢门式刚架安装图片,有什么问题请各位赐教。
22楼
檩条安装
回复
23楼
远观
回复
24楼
很好东西,我找了很久。谢谢搂住
回复
25楼
连接板孔隙太大,柱脚螺丝好像应该是三个螺母,还有就是管撑太小了,不太协调,也许可以通过计算就是不太好看。感觉用钢量也挺大的,又没有杭车。安装的倒是挺好,很规范。
回复
26楼
连接板孔距、系杆都是设计计算的。地脚螺栓螺母两个,最上一个还没安装,钢架全部校准后安装。无吊车梁,吊车、牛腿。地脚螺栓铰接,柱梁栓接(刚接)。制作安装一个公司,是与美国合资的。
回复
27楼
柱脚是铰接,钢柱可做成上大下小的截面形式;抗风柱在平面外的长细比要注意。
回复
28楼
继续
回复
29楼
不错,欢迎楼主继续贴图,学习中!谢谢。
回复
30楼
不错,就是感觉用钢梁太大了。
回复
31楼
这组照片是相当到位的,可以看出楼主对钢结构的熟悉和理解程度基本上是很好的,我是相当懒得人,但对楼主的这些照片还是由衷地赞赏,所以跟贴,希望楼主能更多更好的传些照片,谢谢有机会能和楼主多交流