双层双向,上铁有附加钢筋,高人看看对否!
wsssonglp
wsssonglp Lv.2
2008年04月27日 20:41:43
来自于建筑施工
只看楼主

地下室顶板双层双向螺纹12,上铁有附加钢筋螺纹14,现场监理对施工方法提出质疑,烦请高人看看对否!

地下室顶板双层双向螺纹12,上铁有附加钢筋螺纹14,现场监理对施工方法提出质疑,烦请高人看看对否!

1209300671548.jpg

免费打赏
25c303
2008年04月29日 10:15:36
2楼
正确,不知道监理对什么地方提出问题?
回复
wsssonglp
2008年05月03日 22:47:01
3楼
屏幕左右方向的负弯矩筋,他们说应该在上下方向钢筋的上面,说是从受力角度考虑的,但我认为那样不满足钢筋保护层的要求(三层钢筋叠加),再说板配筋是双层双向的,应该不会存在受力的问题。
回复
seaqueen
2008年05月04日 10:27:58
4楼
一般来说,监理指出的是正确的

但有的设计从保护层的角度认为这种做法也是可行的
回复
ldjxdz
2008年05月05日 11:40:07
5楼
一般情况下,小跨度方向钢筋置于大跨度方向钢筋之外!监理说的有道理的!这样做是为了让板获得较大的有效计算厚度。
回复
ltw96
2008年05月06日 09:14:37
6楼
图片中的盖筋(负弯矩筋,有弯钩的那个)确实绑错了,应该在最上面。但是该盖筋的分布筋可以不加,因为上排筋的上筋已经起了分布筋的作用了。
至于保护层,应该优先考虑钢筋位置,后考虑保护层。毕竟钢筋位置是主要的。在这里,盖筋的保护层要保证,板的中央部位再保证板上筋的保护层,如同等宽的梁和柱,梁筋插入柱子时,梁钢筋是允许有一些缩径的。
回复
wsssonglp
2008年05月11日 12:24:02
7楼
看来意见还是不统一,其实这样绑扎不管怎么绑都有50%对50%错!左右方向的是对的,上下方向的是错的。
回复
mgh76
2008年06月27日 12:44:10
8楼
虽然不能从你照片看出那个方向是短向,但你是有错的地方.
1、短向钢筋下层的在下,上层的在上。而你上下层都一样的。
2、附加钢筋是不用分布筋的,这就是隔一加一。还是规范不熟。

质检员都做梦去了,就不应到这一步。
回复
于文轩
2008年06月27日 21:57:45
9楼
面上的负弯矩钢筋应该在最上面,图片上的负弯矩钢筋绑扎的位置是不对,应该按照监理说的改正。
回复

相关推荐