我公司是一家小型公司,用电量很小,变压器250KVA的,功率因数始终提不上去,当电容切换补充的时候他的负载却下降了,当电容补充切换下来的时候他的负载却上来了,因为功率因数补偿控制器的动作延时是在最低10秒的,所以很难达到预想的效果,望哪位前兄能出点主意!
我公司是一家小型公司,用电量很小,变压器250KVA的,功率因数始终提不上去,当电容切换补充的时候他的负载却下降了,当电容补充切换下来的时候他的负载却上来了,因为功率因数补偿控制器的动作延时是在最低10秒的,所以很难达到预想的效果,望哪位前兄能出点主意!
2楼
想办法把控制器的延时减小,投入的延时可以为0,切除延时留着。
系统下容量小,电容器的投切组容量也要小。
回复
3楼
动态补偿啊
回复
4楼
动态补偿什么意思?
还有就是一般的控制器都是最低10s啊,没办法调啊! 我也想过把他的电容容量调高些,但没办法啊,因为公司是在出口加工区,厂房是出租的,里面的东西已经成了定数了,不好再换小的电容,有没有再好点的办法,望说的详细点!如果能够花钱小就好了。
谢谢楼上2位朋友·!!!
回复
5楼
其实当负荷比较小的时候补偿不上是很常见的,因为补偿器都有一个最低投切门限,还有出现投切振荡,再加上静态补偿的反应时间太慢。使得静态补偿在现代工业用电中有些捉襟见肘。动态补偿基本能解决问题,但是价格不菲
回复
6楼
之所以延时,是因为系统要避开一些大功率设备起动的时候产生的短时低功率因数,如果在延时过程中电网功率因数恢复到投入条件以外,控制器会自动取消投入的。所以按楼主所说的情况,负载变化时间应该在十秒以上,而且不是突变的,幅度也较大。
可试一下减少组电容量,缩短投入时间,延长切除时间。实在不行还可以实行设备单独补尝。
回复