那位仁兄有工程竣工后的自动喷淋末端试水装置的图片啊!敢问一下,末端试水装置的球阀是安装在压力表前面还是后面啊!

那位仁兄有工程竣工后的自动喷淋末端试水装置的图片啊!
敢问一下,末端试水装置的球阀是安装在压力表前面还是后面啊!
免费打赏
iloveyoubm34
2012年02月24日 16:24:47
12楼

是76页
回复
粘土人世纪
2012年04月22日 21:47:58
13楼
想想啊 在前的话压力表就没用了啊
回复
慈悲
2012年04月30日 10:32:47
14楼
在相关施工图集上,有阀门的安装位置示意图,分两种:一种在表前,另一种是表前表后均安装阀门
回复
sgh625sgh
2012年05月03日 13:24:07
15楼
2005版设计规范的示意图显示为表后。个人感觉应该在表前。前段时间也在网上搜索了相关的正确做法,综合起来还是表前较为合理,当然也有观点认为前后均应设置。表前主要显示的为静水压力,阀开时显示动压;表后只有在阀开后显示动压。消防验收时测量的也是动压。
回复
l19870202
2013年02月15日 09:32:16
16楼
应该是在阀门前面吧 ,静压就行了。
回复
ygyjia
2013年02月21日 11:56:59
17楼
看看,学学
回复
jly8683
2013年02月22日 11:10:02
18楼
sgh61411 发表于 2012-5-3 13:24 2005版设计规范的示意图显示为表后。个人感觉应该在表前。前段时间也在网上搜索了相关的正确做法,综合起来 …自动喷水灭火系统设计规范》91页有相关图示,但从实际施工中球阀基本上安装在压力表的后边(沿水流方向)
回复
wudijun12
2013年02月22日 22:42:56
19楼
喷淋系统末端做放水试验用的,阀门压力表短管组成,定额有成套,也可以分开组价!!!!
回复
liwenfeng527
2013年06月13日 10:23:26
20楼
我们施工的时候一般都是压力表前后各一个阀门