那位仁兄有工程竣工后的自动喷淋末端试水装置的图片啊!敢问一下,末端试水装置的球阀是安装在压力表前面还是后面啊!
那位仁兄有工程竣工后的自动喷淋末端试水装置的图片啊!
敢问一下,末端试水装置的球阀是安装在压力表前面还是后面啊!
2楼
当然是在前,在后的话永远没有用了.图片很简单,就是一个管道最后加个阀门,说是试水,其实就是个放水的阀门.
回复
3楼
关于阀门的位置,2005版设计规范的示意图显示为表后。个人感觉应该在表前。前段时间也在网上搜索了相关的正确做法,综合起来还是表前较为合理,当然也有观点认为前后均应设置。表前主要显示的为静水压力,阀开时显示动压;表后只有在阀开后显示动压。消防验收时测量的也是动压。
回复
4楼
在相关施工图集上,有阀门的安装位置示意图,分两种:一种在表前,另一种是表前表后均安装阀门
回复
5楼
:( :( :( :( :(
回复
6楼
在“04s206图集第67页”:D 上有阀门的安装位置示意图,分两种:一种在表前,另一种是表前表后均安装阀门。:D :D
回复
7楼
6楼的人是骗子,“04s206图集第67页”根本就没有,是你自己编的吧
回复
8楼
一般表前设置 测试静水压力 最小0。5公斤 不能说是放水阀 严格说是试水阀 打开阀门 水流指示器动作输入信号 看是否报警联动
回复
9楼
自喷规范有的
回复
10楼
谢谢,学习了。
回复
11楼
我们做的时候都不做规范上的那个试水接头,麻烦,直接短管接下来就完了。
回复