变流量运行是否节能
engine1972
engine1972 Lv.2
2005年03月01日 16:35:05
来自于行业脉动
只看楼主

中央空调冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行(少于主机额定流量)是否会影响主机的制冷效率?整个系统是否节能?请指导。

中央空调冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行(少于主机额定流量)是否会影响主机的制冷效率?整个系统是否节能?请指导。
免费打赏
haeshern
2005年04月20日 17:27:52
12楼


楼主大哥,冷冻水泵和冷却水泵流量少于主机额定流量了,机组还能制冷吗
有些明知故问吧
机组都不能正常制冷啦,还谈何节能叱?
如果是节能变频的制冷系统,冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行是可以节能的。但还是不可以小于运行工况下所需的流量的。!
回复
jswgq-55
2005年04月21日 09:09:53
13楼
一般来说,冷冻主机是无级50%-100%,可以实现自动调节。
回复
nky6666
2005年04月22日 08:27:30
14楼

一般对于制冷机组来说是定流量,末端采用变流量。如果水泵设变频,是可以节能的,一般水泵扬程都偏高,变频与用阀门调节比当然就节能了
回复
jswgq-55
2005年04月22日 09:36:47
15楼
节能主要是指调节水泵在最效工况运行(冷冻和冷却),不知冷却塔风机是否可以根据冷却水流量而实现转速调节?
回复
变风量顾问
2006年02月23日 09:24:39
16楼


主机性能不一样,是否变流量,是否节能很难多!
回复
smallhaozi
2006年02月28日 13:54:28
17楼
在部分负荷下,节能变频是肯定的;变频可在2年内回收
回复
hghhgh
2006年05月23日 10:28:26
18楼
看来对空凋节能的误区还不少呢
回复
hghhgh
2006年06月29日 13:46:54
19楼

8楼的兄弟:做人要厚道!很多人到这里来是想学点东西的,你这样误道人家可不好哟!据你提供的数据来看,在这种状态下,水泵是节能了,可主机绝对是耗能的!并且耗的比节的还要多很多!!
回复
pipefish
2006年07月11日 14:36:46
20楼
先看看主机是什么机型,是离心机还是螺杆机或者活塞机。不同主机能量调节方式是不同的。如离心机调节导流叶片,螺杆机是调节滑阀,主机部分负荷时,能效比是多少,这要分析一下,至少得看看厂家的技术数据,不能想当然的就说。