中央空调冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行(少于主机额定流量)是否会影响主机的制冷效率?整个系统是否节能?请指导。
中央空调冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行(少于主机额定流量)是否会影响主机的制冷效率?整个系统是否节能?请指导。
12楼
楼主大哥,冷冻水泵和冷却水泵流量少于主机额定流量了,机组还能制冷吗
有些明知故问吧
机组都不能正常制冷啦,还谈何节能叱?
如果是节能变频的制冷系统,冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行是可以节能的。但还是不可以小于运行工况下所需的流量的。!
回复
13楼
一般来说,冷冻主机是无级50%-100%,可以实现自动调节。
回复
14楼
一般对于制冷机组来说是定流量,末端采用变流量。如果水泵设变频,是可以节能的,一般水泵扬程都偏高,变频与用阀门调节比当然就节能了
回复
15楼
节能主要是指调节水泵在最效工况运行(冷冻和冷却),不知冷却塔风机是否可以根据冷却水流量而实现转速调节?
回复
16楼
主机性能不一样,是否变流量,是否节能很难多!
回复
17楼
在部分负荷下,节能变频是肯定的;变频可在2年内回收
回复
18楼
看来对空凋节能的误区还不少呢
回复
19楼
8楼的兄弟:做人要厚道!很多人到这里来是想学点东西的,你这样误道人家可不好哟!据你提供的数据来看,在这种状态下,水泵是节能了,可主机绝对是耗能的!并且耗的比节的还要多很多!!
回复
20楼
先看看主机是什么机型,是离心机还是螺杆机或者活塞机。不同主机能量调节方式是不同的。如离心机调节导流叶片,螺杆机是调节滑阀,主机部分负荷时,能效比是多少,这要分析一下,至少得看看厂家的技术数据,不能想当然的就说。
回复