我单位是用电户,近三个月供电部门更换电表后,我发现电量与去年同期增加1倍.经检查发现使用的是75/5电流互感器,供电方计算电量时,按电度表读数乘法以30倍,不知是否正确?请指教!
我单位是用电户,近三个月供电部门更换电表后,我发现电量与去年同期增加1倍.经检查发现使用的是75/5电流互感器,供电方计算电量时,按电度表读数乘法以30倍,不知是否正确?请指教!
2楼
错咯 应该是15倍才是 明确的是75/5嘛
回复
3楼
就是的:75÷5=15 呀!莫非原来互感器是150/5的?他们忘改了。
回复
4楼
电力公司是在骗你们钱了,换小了互感器,还是按原来的变比算,你叫他们假一罚十,退回你用电量的5倍电费!!!!!
电老大也在忽悠人了!!!!!
回复
5楼
互感器换了后是否把线在里面绕了一圈,那样的话是150/5,没错的。
我相信电力公司的人不应该会这么没素质。
回复
6楼
你的负荷没有增加,而计费的电量翻番,不是以前少算,就是现在多算,CT的变比计算,要考虑接线方式,如楼上说的,如果进线在CT的线圈内绕了一圈,75/5就成了150/5,你自己检查一下CT铭牌和接线方式.
回复
7楼
多绕了一圈,那么容量能满足吗!
回复
8楼
对不起,说反了,多绕一圈,变比缩小为37.5/5,同样的一次电流,对应到二次侧就翻番,例如75/5时,二次侧5A,对应一次电流75,35.5/5时,对应一次电流才35.5A,
流变实际容量缩小为35.5A(一次侧).
回复
9楼
你原来用的互感器是多大的,对比一下,看一下这次的互感器铭牌,应该绕几匝是几比几,上面都有
回复
10楼
不对,是乘以25