12楼
用预制滤板的要多,广州大学城自来水厂100万吨,一期和二期都是采用的预制的,预制的对板的平整度要求比较高,高程差2毫米以内; 整体的一般都是采用可调式滤头来保证其平整度,施工较快,对密封胶密封的要求很高,造价好象差不了很多,(可能整体的稍微便宜)具体的就忘了.
回复
13楼
谢谢楼上的兄弟。但我不知道这两重方式对将来的运行效果和维护等有什么区别吗?
回复
14楼
整体浇注难度大在哪里呢
回复
15楼
我做了个工程已经领会到整浇滤板的苦处了,建议新水厂不要使用,有风险,施工起来周期不会短
回复
16楼
预制,我们一直都在用它。
回复
17楼
预制,施工方便 工期短 以后维修也方便.
回复
18楼
我公司做了上十个水厂的预制搞精度滤板,规格一般为980x980x100mm或990x990x100m,这种规格一块板有160kg重,针对这种情况呢,我们又做了一些小规格的滤板,重量减轻了,安装也就方便了不少了。但是我建议还是用980x980x100mm这种规格的,因为这种更容易找平。
这是我公司做江西萍乡水厂扩建项目的安装图片
这是南丰县水厂的安装前的图片
这是制作滤板的图片
回复
19楼
是我公司做江西萍乡水厂扩建项目的安装图片
回复
20楼
预制和现浇都有,运行成本基本一致,施工难度现浇大于预制,但预制容易出现松脱。
回复
21楼
如果安装工艺到位是不会出现20楼所说的松脱。滤板安装不能当作一般的土建工程,滤板的安装水平精度要求很高。保证滤板安装高精度的水平取决于三方面因素,滤板本身的表面平整度、滤池滤梁的整池平整度、预埋固定螺栓的定位准确性。因此滤梁浇筑时应配置高标准金属模,并具备熟练的制作技术,才能确保整池滤梁的平整度及螺栓预埋的准确性,滤梁养护到规定强度,拆模后必需进行二次高精度找平,而后才能安装滤板。滤板安装整池平面误差小于5mm,经水准仪检测后,再进行接缝处理,铆固不锈钢块。滤头安装完善后也应满水校正滤头整池水平,才能装填滤料,进水调试。
而且滤板的交汇处和边缘处设一块不锈钢压板,像19楼第二张图片所示,不能够太小。这样就不回松脱了。
回复