真诚请教对自来水水厂有经验的同志。

真诚请教对自来水水厂有经验的同志。
免费打赏
d113375743
2005年10月13日 12:30:14
22楼
V型滤池的滤板,必须预制,否则根本无法达到工艺所需的精度要求。
记得在1995年,我在海南省琼山市一个自来水厂,我们公司当时负责的施工段就是核心的V型滤池和加药间。当时那个项目是法国政府贷款,法国专家验收,那个滤板的精度要求非常高,每块的滤孔精度不说,就是连每块滤板的平整度都不能超过1mm,验收一次通过 ,呵呵
回复
liuren1980
2005年10月14日 09:34:32
23楼
大多都采用预制滤板,很少采用现浇的。但是预制滤板对梁的水平度要求挺高,不过梁也预制的。
回复
ydsldlqj
2005年10月20日 11:42:12
24楼
支持预制滤板
回复
trasing
2005年10月23日 20:01:19
25楼
再支持一下!
回复
ydsldlqj
2005年12月03日 15:45:55
26楼
谢谢!
回复
yanjian8119
2005年12月03日 20:57:03
27楼
预制的好,虽然造价高了点,但是质量与准确度能够确保,建议使用预制的。
回复
success324
2005年12月04日 15:57:41
28楼
不错又学到了不少,应该长来看看
回复
dzg2.2
2005年12月04日 16:28:48
29楼
整体浇铸滤板的技术规程已经出台。此方法可以较好保证对平整度的要求,加快施工进度,避免滤板间可能出现的漏沙情况。
回复
zuo-ang
2005年12月04日 21:46:48
30楼
谢谢楼上的兄弟。但我不知道这两重方式对将来的运行效果和维护等有什么区别吗?

回复
huangxiang88
2005年12月05日 12:19:24
31楼
以前我司用的是19楼做法,现在技改做成现浇的了

整体预制的缺点是反冲洗时容易把预制板冲开,做成现浇就解决了此问题

建议用现浇!