v型滤池的滤板是整浇还是预制好
ydsldlqj
ydsldlqj Lv.12
2005年02月28日 21:23:57
只看楼主

真诚请教对自来水水厂有经验的同志。

真诚请教对自来水水厂有经验的同志。
免费打赏
molv
2005年03月01日 19:02:59
2楼
(V型)滤池的滤板都是预制的吧,我不知道哪里可以整浇,也不知道怎么整浇!
回复
刘_影
2005年03月01日 22:03:08
3楼
一般采用现浇,但需预留3cm左右的找平层
预制的易控制滤梁精度
回复
ydsldlqj
2005年03月02日 14:55:56
4楼
但整浇难以控制滤头的平整度啊,导致的后果是配水、布气不均,直接影响过滤和反冲洗效果
回复
cc6123491
2005年03月02日 15:23:13
5楼
都比较难做,现浇必须用可调滤头,效果如何尚不得而知;预制滤板本身问题不大,但梁和柱本身也是很重要的东西。
回复
woya
2005年03月02日 15:47:46
6楼
我们做过两个20万吨的水厂,滤板都是预制的,调平平整度后再按照滤头.
回复
wei312
2005年03月02日 20:17:30
7楼
预制的采用多点。
回复
kede-1
2005年03月02日 21:32:21
8楼
我做的是现浇的,一体式也不容易有渗漏

但不知大型是不是多用预制的多

因为我做的都是小型的
回复
ydsldlqj
2005年03月07日 08:48:53
9楼
这两种施工方法究竟对制水工艺有何影响呢?还仅仅是施工难度的问题?
回复
yk201
2005年03月07日 10:35:01
10楼
除施工难度外还有施工成本也在考虑范围之内.
回复
ydsldlqj
2005年03月11日 12:10:10
11楼
哪个成本更高呢
回复

相关推荐

APP内打开