一个工程,消防局的人来验收后提出要求:火灾报警后要切除所有非火灾报警电源.有相关的规定吗?如果有,是不是把火灾报警信号接到进线回路中去,火灾一报警就跳闸啊.
一个工程,消防局的人来验收后提出要求:火灾报警后要切除所有非火灾报警电源.
有相关的规定吗?
如果有,是不是把火灾报警信号接到进线回路中去,火灾一报警就跳闸啊.
2楼
消防大队验收意见:工作区域内有火灾报警时,系统联动切断本区域内所有非消防电源
回复
3楼
火灾报警要求是在出现火警时切除一切非消防用电.
这句话你看怎么理解吧!!!!!
回复
4楼
怎么处理啊,是把火灾报警信号接入跳闸回路中吗?
回复
5楼
回复
6楼
分励脱扣
回复
7楼
消防大队说的一点没错:工作区域内有火灾报警时,系统联动切断本区域内所有非消防电源 。
具体做法就是通过消防模块,分励脱扣非消防电源,也就是平时说的:消防切非。
回复
8楼
应该由消防联动控制,并且最好是手动,以免发生误报
回复
9楼
赞同
回复