请教345KW的低压(380V)冷冻机配电
zyochao@co163
2008年04月25日 08:43:18
只看楼主

我单位现有一台345KW的低压(380V)冷冻机配电,启动方式:星-三角,准备采用单独的变压器供电,现我们有750KVA变压器一台,6.6KV/0.38,请问这台变压器能否满足冷冻机的启动及运行需要?

我单位现有一台345KW的低压(380V)冷冻机配电,启动方式:星-三角,准备采用单独的变压器供电,现我们有750KVA变压器一台,6.6KV/0.38,请问这台变压器能否满足冷冻机的启动及运行需要?
免费打赏
wym77218
2008年04月25日 20:59:12
2楼
单独供电应该可以.
回复
lingxuct
2008年04月26日 09:03:32
3楼
如果345KW是一台带压缩机的三相异步电动机,那么它的额定电流约有660A,Y起动时的电流约有1540A,750KVA变压器的低压侧额定电流为1083A,过载系数还不到1.5,可以起动,但进线开关的过载长延时保护设置时间应大于电机起动时间。
回复