照明负荷问题
amy-7788
amy-7788 Lv.2
2008年04月24日 19:18:35
来自于照明工程
只看楼主

在规范上找不到,像肯得基,豪客来这种餐馆,照明按几级负荷里面大概是这样分布:有餐厅,厨房(厨房的动力设备还不少),面积大概300平方,共2层,2层是餐厅。一层是餐厅和厨房是按营业厅设计的吗?照明负荷几级?是装修工程。希望高手赐教

在规范上找不到,像肯得基,豪客来这种餐馆,照明按几级负荷
里面大概是这样分布:有餐厅,厨房(厨房的动力设备还不少),面积大概300平方,共2层,2层是餐厅。一层是餐厅和厨房
是按营业厅设计的吗?照明负荷几级?是装修工程。
希望高手赐教
免费打赏
amy-7788
2008年04月27日 21:47:43
2楼
没有人能够回答嘛
回复
amy-7788
2008年04月27日 21:48:14
3楼
平时的高手哪里去了
回复
amy-7788
2008年04月27日 21:49:48
4楼
版主,发表意见下
回复
frank_36
2008年04月28日 17:29:32
5楼
我是这样做的:
分成两个配电箱,一个是动力配电箱,一个是照明配电箱(如果面积大,可每层设一个照明配电箱)
照明分为两种,普通照明和应急照明
应急照明是二级负荷用双电源切换(市电/发电机)或者自带蓄电池灯具

应急照明包括备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。
应急照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,应急照明应自动投入工作
应急照明宜装设在墙面或顶棚部位,其工作面上的照度不应低于一般照明照度的10%。

照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。

像肯得基.....这个地方,照度按500LX做吧.......
回复
amy-7788
2008年04月28日 18:20:56
6楼
我也是这样考虑的,普通照明和应急照明两种,应急照明为自带蓄电池那种双头灯
厨房动力比较多,分为一个箱,
但是我现在又有问题了,像厨房动力比较多
万一市电没有电了,怎么办?
所以有谁做过这样的餐厅,解答下
回复
frank_36
2008年04月28日 21:16:48
7楼


动力设备除非特别要求....停电就别用了..
通常设计,火灾时都要切断非消防电源.......
回复
amy-7788
2008年04月29日 00:04:28
8楼
营业性的餐饮
断电了
还怎么营业?我是考虑到这点,
大家多多发表啊
回复
amy-7788
2008年04月29日 00:08:26
9楼
厨房很多动力设备,要设置发电机作为备用电源嘛
回复
frank_36
2008年04月29日 10:51:31
10楼


有钱就设.........嘛
回复
sikio
2008年05月04日 16:43:25
11楼
二级负荷应由两个回路供电,即应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一个变电所),有条件的话可以设置发电机啊
回复