目前有一左进线GGD型配电柜,现将系统改为右进线,不知道这台进线柜还可以就用吗(能不能通过改造),请有实际经验的各位工程师帮忙解答!
目前有一左进线GGD型配电柜,现将系统改为右进线,不知道这台进线柜还可以就用吗(能不能通过改造),请有实际经验的各位工程师帮忙解答!
2楼
这要看你的动手能力了。
回复
3楼
没问题,这事常干。
回复
4楼
没问题,注意电气绝缘问题啊!!!
回复
5楼
我是电柜生产厂家,这个可以解决,上面的母排调换或者重新做过就可以了,这事我们经常干.不过也要看你进线柜空间多大,一般都是改的了的.ZFWKKGZJS@126.COM小写哦.
回复
6楼
多谢各位解答啊!
我的这台柜体尺寸为W800*D600*H2200mm,那是不是也可以啊
回复
7楼
你选的是标准的柜体,改变进线方向是没有问题的,就是原材料要浪费点了!!!!!!!!!
回复