我们都知道风机运转时要有声音(有时是噪音)发出的,那么问题就出来了:排风风机有排风口和吸风口,我们测量主机发出的声音是多少分贝时,是测排风口附近呢?还是吸风口附近?或者是主机侧面附近呢?或者有更多的选择呢?国家有没有这方面强制性的规定?望各位大侠们不吝赐教!谢谢了
我们都知道风机运转时要有声音(有时是噪音)发出的,那么问题就出来了:排风风机有排风口和吸风口,我们测量主机发出的声音是多少分贝时,是测排风口附近呢?还是吸风口附近?或者是主机侧面附近呢?或者有更多的选择呢?国家有没有这方面强制性的规定?
望各位大侠们不吝赐教!谢谢了
2楼
国家有个关于风机技术的标准,如射流风机用技术标准
回复
3楼
二楼老兄,我看了你介绍的标准,那里的噪音规定不是机械噪音规定,是人为感受噪音量的规定。国家有没有出专门测机械所发出 的噪音测试方法的规定?请各位大侠不吝赐教!
回复
4楼
这个问题是这样的,在风机前后需都要加消声静压箱,减少噪声分贝。
回复
5楼
说的不是一回事阿
回复
6楼
我想知道有没有出台规定机器噪音测试方法的规范,因为现在有些机器厂家参数上的噪音和我们实测的有比较大的差距,我也做过实验,只要测试地点不同的话,测试场景不同的话差距是比较大的。我的目的是想测出机器的真实噪音,现在模糊的地方是,不知道在什么位置测。希望大虾们不吝赐教!
回复
7楼
应该在距离风机位置1米处.多选取测量点,用统计学平均方差确定!
回复
8楼
按照统计学应该是这样子的,可是人为感受不会这样认可的,而且这种测法有没有规范作为依据呢?没有规范做依据的话没有说服力啊。
回复
9楼
按照统计学应该是这样子的,可是人为感受不会这样认可的,而且这种测法有没有规范作为依据呢?没有规范做依据的话没有说服力啊。
回复
10楼
我来回答: 国家确实有这方面的限制,最起码工厂通风除尘等就有限制。
关于分贝的问题,主要看发出的噪音是在什么部位以及该部位对噪音的要求,
如机房就要看风机送风和排风的噪音,室内就要看送风和回风口的噪音。
回复
11楼
可能是测 1,6m-2.0m 范围内
回复