我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了

我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
免费打赏
rich1982
2008年04月23日 22:49:20
2楼
怎么没有人回答我,我顶一下
回复
rich1982
2008年04月24日 08:39:56
3楼
怎么就没有人能够回答我呢?
回复
yangqihong-163
2008年05月02日 23:25:06
4楼

机房内设备一般不设计漏电开关是对的,主要是防止漏电开关误动作,造成误停电。但是对临时检修回路要设计漏电开关。
回复
c283434618
2008年05月03日 02:56:53
5楼
机房不能够使用漏电保护开关,主要是防止漏电开关误动作,造成误停电。