关于机房内断路器带漏电保护的请教
rich1982
Lv.2
2008年04月23日 22:35:33
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
rich1982
2008年04月23日 22:49:20
2楼
怎么没有人回答我,我顶一下
回复
rich1982
2008年04月24日 08:39:56
3楼
怎么就没有人能够回答我呢?
回复
yangqihong-163
2008年05月02日 23:25:06
4楼
机房内设备一般不设计漏电开关是对的,主要是防止漏电开关误动作,造成误停电。但是对临时检修回路要设计漏电开关。
回复
c283434618
2008年05月03日 02:56:53
5楼
机房不能够使用漏电保护开关,主要是防止漏电开关误动作,造成误停电。
回复
相关推荐
机房有铜箔还要铜排吗?二者什么区别?
电气资料库
2024-03-18 14:33:25
机房监控如何对配电柜进行监控
建筑智能化
2024-03-12 10:23:59
医院影像科机房及其暖通空调设计要点
暖通资料库
2024-03-12 09:57:16
机房水冷空调管路应该如何安装布局?
专家热线
2024-03-08 10:26:28
机房空调制冷量应该如何计算?
制冷技术
2024-02-28 13:25:01
设备机房安装常见问题解析与正确做法
电气工程施工
2024-02-06 09:58:25
柴油发电机设置与机房设计
供配电技术
2024-01-31 11:01:41
震撼:15张动图,诠释机房空调6大冷却方式!
制冷技术
2024-01-29 14:51:22
电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?
防雷减灾
2024-01-25 20:02:31
机房水冷空调系统:原理、选型与维护全指南
制冷技术
2024-01-25 14:15:49
机房精密空调室外机距离高度要求
建筑智能化
2024-01-22 10:11:33
剧院冷冻机房机电系统模块化施工初探
制冷技术
2024-01-16 11:25:08
机房布线整理前后对比,极度舒适
电气工程施工
2024-01-12 13:51:17
制冷机房保冷材料与保护层选用
暖通资料库
2024-01-11 14:13:02
机房精密空调:维护、故障处理与性能优化
专家热线
2024-01-09 11:53:27
机房精密空调供配电和气流组织管理
暖通资料库
2024-01-05 11:32:16
超高层建筑设备机房排水设计要点
建筑给排水
2023-12-28 16:18:24
计算机机房空调新风系统验收和运维中常见问题
通风排烟
2023-12-20 11:31:55
结合案例总结高效机房建设的误区与建议
中央空调
2023-12-05 11:07:49
《建规》对锅炉房、变压器室、发电机房平面布置的规范规定及图示
专家热线
2023-12-05 11:07:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开