柱两侧梁高不等时,梁加腋做法
coc_34246834
2024年11月12日 11:41:17
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

来源:   钢结构Cost-steelstructure    公众号 文中关键内容均由 公众号“非常稳定 ”  张 磊  老师 解答,感谢张老师! JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.3.7 条文:       当柱两侧的梁高不等时,每个梁翼缘对应位置均应按本条的要求设置柱的水平加劲肋。

来源:   钢结构Cost-steelstructure    公众号

文中关键内容均由 公众号“非常稳定 ”  磊  老师 解答,感谢张老师!

JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程
8.3.7 条文:
      当柱两侧的梁高不等时,每个梁翼缘对应位置均应按本条的要求设置柱的水平加劲肋。
     加劲肋的间距不应小于150mm, 且不应小于水平加劲肋的宽度 (图8.3.7a)。
      当不能满足此要求时,应调整梁的端部高度,可将截面高度较小的梁腹板高度局部加大,腋部翼缘的坡度不得大于1:3(图8.3.7b)。
      当与柱相连的梁在柱的两个相互垂直的方向高度不等时,应分别设置柱的水平加劲肋(图 8.3.7c)。
      在项目的制作环节, 梁腹板高度局部加大会有些麻烦:
1)腹板下料如果整板下料,造成材料浪费,如果腹板采取拼接方法,拼接宽度/长度要满足GB50205/GB50755的要求,不应小于300/600mm;
2) 对接焊缝需要全熔透探伤;
3)增加人工和工期;
4)……
所以,一般是施工阶段出现下方截图所示,所谓的优化改良后的做法。
但是,即便对应位置都加了内隔板/加劲肋,还是存在问题:
1)GB 50661-2011 钢结构焊接规范
5. 3. 4-3 条文:
Ψ( 局部两面夹角)<30°: 必须 进行焊接工艺评定 ,确定焊缝计算厚度。
如果必须做焊接工艺评定,那就需要施工方自行衡量利弊了。
2)AWS D1.1D1.1M-2015 美国焊接规范
2.4.3.4 条文翻译:
角度小于30°的焊缝。
角度小于30°的焊道不应被视为有效传递施加的力,除非根据9.15.4.2对管状结构进行了修改。
按1:3放样,这个角度只有18°。
不仅影响焊接,还会导致腹板的拼接长度随着角度的变小而加大。


来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

免费打赏

相关推荐

APP内打开