规范 6.4.7 单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定: 1 当桩身不允许开裂或灌注桩的桩身配筋率小于0.65%时,可取水平临界荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值。 2 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值;水平位移可按下列规定取值:
规范 6.4.7 单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:
1 当桩身不允许开裂或灌注桩的桩身配筋率小于0.65%时,可取水平临界荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值。
2 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值;水平位移可按下列规定取值:
1)对水平位移敏感的建筑物取6mm;
2)对水平位移不敏感的建筑物取10mm。
3 取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求。
请问:如果单桩承载力设计值为120kN,设计提出水平允许位移值为10mm。现场试验采用单项多循环加载法,但是加载到180kN时,位移仅为6mm;且H-t-Y0曲线出现第一拐点,对应荷载为100kN。请问,如何判定该桩水平承载力特征值? 是判定该桩特征值≥120kN(因为未达到设计允许位移值,但加载量已经超过120kN了),还是按照规范取临界荷载的0.75倍作为特征值。