高层剪力墙结构的周期一般在多少合适呢?
cqhuguojian
2008年04月23日 10:50:12
只看楼主

一个33层的纯剪力墙住宅,结构的周期一般在几秒是比较合理的呢?请大家谈谈看法

一个33层的纯剪力墙住宅,结构的周期一般在几秒是比较合理的呢?请大家谈谈看法
免费打赏
wwbjg
2010年03月16日 14:08:24
12楼
规范上有啊高规3.2.6,抗震规范后附录也有
回复
chenshengming
2010年03月16日 14:32:22
13楼
刚出了一栋33层纯剪力墙结构的图纸,提校对的时候周期是3.5秒,校对的不同意,嫌大了,最后调到了3.1秒左右。,但是在3.5秒的基础上加了不少墙。同意前面的说法,应该把周期和位移角(刚度)综合起来评价,在低烈度地区要按规范的经验范围控制周期容易造成刚度过大的问题,太刚了比较浪费啊。
回复
zhuys
2010年03月16日 14:44:21
14楼
高,又有长进了。
周期和位移角综合考虑,低烈度按规范控制刚度过大
唉,以前都是按周期控制,没考试位移角啊!!
回复
hucshen
2010年03月18日 15:05:30
15楼
规范上有啊高规3.2.6,抗震规范后附录也有
回复
281382959
2010年03月18日 15:48:55
16楼
0.04~0.08n n为结构层数规范上有啊高规3.2.6:handshake
回复
homer-davis
2010年04月04日 11:46:29
17楼
33层,T1控制在3.3S比较合适,刚好是0.1N的概念(N为层数),小于3.3就偏刚了,反之就偏柔。。。。
0.04~0.08n是个大概的范围,可以较之有微小的变化。。。。。
回复
a867662128
2014年03月09日 19:58:09
18楼
小小菜鸟问取0.06n合适么
回复
土木客栈
2014年03月09日 21:31:31
19楼
0.01n 这个是7度区的经验 别的度 相应的增加减少
回复
amao1989
2015年03月07日 11:12:16
20楼
6度区 29层 周期一般多少呢~~按公式算 跟计算结果对比 ,计算结果偏大很多~
回复
中村俊辅
2015年03月07日 19:15:05
21楼
和抗震设防烈度也有关,这只是经验算法
回复

相关推荐

APP内打开