浪涌保护器设置位置,断路器前还是后?
zhudy
zhudy Lv.2
2005年02月28日 10:07:40
来自于断路器
只看楼主

浪涌保护器设置位置,断路器前还是后?

浪涌保护器设置位置,断路器前还是后?
免费打赏
wl993
2005年02月28日 10:30:09
2楼
应该加到断路器的前面。
回复
城市边缘
2005年02月28日 10:30:24
3楼
一般在进线开关后
回复
zhudy
2005年02月28日 11:10:06
4楼
谢谢2楼3楼的,能不能解释一下原因?谢了
回复
ljf-zx21
2005年02月28日 11:41:57
5楼
设置在进线开关前后均可,只是当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N线与PE线连接处电涌保护器应为三个,在N线与PE线分开处用四个。
TT系统中设在剩余电流保护器负荷侧用四个,设在剩余电流保护器的电源侧用三个。
回复
城市边缘
2005年02月28日 11:54:56
6楼
我说的只是最常见的做法,有人也放在前面
具体可以看看这个帖子http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=69685&boardID=225&boardName=专题精华&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
nicky_o
2005年03月03日 09:37:24
7楼
GB50057-94(2000年版)有浪涌保护器安装位置的示例!我们一般都是按照这个上来画的!!!!!!!!!
回复
allen4612
2005年03月03日 10:24:31
8楼
电涌保护器应该放在断路器的后面,我从规范上看的图。你自己再去看看吧!
回复
tigerwu198
2005年03月03日 11:25:22
9楼
GB50057-94(2000年版)有浪涌保护器安装位置的示例!我可没看到播,
我认为是在前面的!
回复
asco_kevin
2005年03月03日 15:43:14
10楼
浪涌抑制器主要保护的对象是负载,当然放在断路器的后面和负载的前面拉
回复
asco_kevin
2005年03月03日 15:47:07
11楼
保护主、支路的是避雷设备,如果将浪涌抑制器放在断路器前,如果断路器后有大的感性负载启动,瞬间的尖峰电压势必影响到同一支路的其他负载,有的IE设备比较脆弱,所以需要浪涌抑制器来保护
回复