超长桩侧壁注浆技术 一、工艺原理: 桩侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术,它是在灌注桩成桩后,通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器向桩侧注入水泥浆液,水泥浆液渗扩、挤密和劈裂进入土体,形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体,它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷,改善了桩土界面,而且使桩侧一定范围的土体得到加固,土体强度增强,增大桩侧摩阻力,同时桩侧阻力因桩径扩大效应而增大,从而大幅度提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力。
超长桩侧壁注浆技术
一、工艺原理:
桩侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术,它是在灌注桩成桩后,通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器向桩侧注入水泥浆液,水泥浆液渗扩、挤密和劈裂进入土体,形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体,它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷,改善了桩土界面,而且使桩侧一定范围的土体得到加固,土体强度增强,增大桩侧摩阻力,同时桩侧阻力因桩径扩大效应而增大,从而大幅度提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力。
二、注浆设计:
沿桩长设置五道注浆断面,每道注浆断面注浆孔数量不少于四个,且应沿桩周均匀分布,每道断面水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg,单桩水泥用量为2.5t。
五道压浆断面,压浆阀设置位置分别为-40.0m、-45.9m、-67.2m、-72.4m、-77.6m。
三、技术措施:
后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法,以水泥注入量控制为主,泵送终止压力控制为辅;
水泥采用P42.5水泥,注浆水灰比为0.6~0.7。桩侧压浆水泥用量为每道500kg,实施五道压浆,每道注浆孔数量不少于4个;
后压浆起始作业时间一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时),具体时间可视桩施工态势进行调整;
桩侧压浆压力不宜小于1.0MPa。当水泥压入量达到预定值的70%,而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆。