室外配电箱金属外壳如何接地?
chsgcs
chsgcs Lv.4
2024年09月27日 11:05:37
只看楼主

请问大家,城网改造中电缆分接箱进线电缆是四芯的,分接箱金属外壳打接地桩接地,它这个属于什么接地系统?

请问大家,城网改造中电缆分接箱进线电缆是四芯的,分接箱金属外壳打接地桩接地,它这个属于什么接地系统?

免费打赏
kexuejia9
2024年09月28日 06:49:37
3楼
TT系统吧
回复
鸭江绿水
2024年10月08日 08:48:57
5楼

此时n线应该也做重复接地吧?以保证零点不偏移。还应该在进户配电箱前做接地,以便地线的引入吧。貌似现在没有城网改造没有两线进户的吧,应该是三线进户。

回复
cof1712542714119
2024年10月08日 14:38:31
6楼
应该四根线进户配电箱
回复
cof1712542714119
2024年10月08日 14:39:59
7楼
老式的
回复
孑然1身
2024年11月13日 07:03:35
9楼
分接箱进线零线若是没有与箱体金属外壳连接就是TT,连接了就是TN-C-S