一、砌筑说明: 1、砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120㎜,纵向配筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8 ;   


一、砌筑说明:


1、砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120㎜,纵向配筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8 ;   

2、顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置,若采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不少于600mm,且应在过梁上的水平灰缝内设置2~3道不小于2φ6@300通长焊接钢筋网片。

3、顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。

二、住宅工程质量通病控制标准



混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时,墙面粉刷应采取满铺镀锌钢丝网等措施。 屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑。当采用砌体结构时,应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶。 洞口宽度大于2m时,两边应设置构造柱。墙体砌筑15天以上方可砌筑斜砖或塞缝;斜砖角度60度,留缝为40~50mm;

三、砌体工程材料的控制


1、砌筑砂浆应采用中、粗砂,严禁使用山砂和混合粉。

 

2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d,不宜小于45d;混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d。

四、砌筑施工质量控制


1、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。

2、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝。拉结筋宜采用预埋法留置。

3、填充墙采用粉煤灰砖、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙的交接处宜用15㎜×15㎜木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1︰3水泥砂浆嵌实。

4、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不应少于30d。

6、每天砌筑高度宜控制在1.8m以下,并应采取严格的防风、防雨措施。


7、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。

8、宽度大于300㎜的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度不小于250㎜。

 

五、填充墙标准化做法


1、轻质砌块陈伏期达30天后方可上墙(要求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);砌体砂浆饱满度水平缝≥90%,竖向缝≥80% ;


2、砌体与剪力墙交接面留缝宽30,砌筑时先用砂浆填1/2,15天以上用石膏砂浆填满 ;

3、构造柱连接筋2φ6@500,伸入填充墙为墙长的1/5和700的较大值,有门洞时伸至洞口边,当墙垛长不超过1.5m时,沿墙垛全长设置,在末端须弯直钩

4、构造柱(墙厚*200)

1)、不同材料的填充墙交接处设置构造柱;

2)砌体填充墙无约束端设置构造柱 ;

3)轻质砌块陈伏期达30天后方可上墙(要求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);

4)宽度≥2米的洞口两侧设置构造柱;

5)砖砌电梯井和楼梯间四角设置构造柱 ;

6)女儿墙(如为砖墙)构造柱间距不大于3米;配筋:纵筋4Φ10(二级钢),箍筋φ6@200,搭接区箍筋φ6@100;

5、窗台梁、腰梁

       小型混凝土空心砌块、轻质墙体,每层设120腰梁、通长窗台梁,纵向钢筋4φ10@200。


6、过梁

1 )门窗框柱及过梁   :轻质墙体门、窗洞口边设现浇 C20 钢筋


混凝土门窗框,配筋2φ10,φ6@400闭口箍伸进墙体200;上端锚入过梁内15d;窗框柱纵筋锚入窗过梁和窗台梁15d;填充墙门窗洞口设置钢筋混凝土过梁,与门窗框柱一起浇筑,过梁搁置长度300(顶层600);

2)其他洞口设置过梁 :大于300洞口上设置过梁;另时施工洞上口设置过梁 。

7、砖砌阳台栏板、女儿墙

1)阳台栏板砌体、女儿墙(如为砖墙)砌体沿墙高每300设置2φ6通长钢筋,锚入砼柱内不小于180mm ;

2)对外露的现浇钢筋混凝土挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12米时,应设置诱导缝,间距≤12米,现浇女儿墙长度超过3m时,应设置间距3m的暗缝,暗缝在粉刷时贴塑料嵌条,粉平

8、墙体防水措施

1)电缆管线井挡水槛,砖砌300高挡水槛 ; 

2)剪力墙螺杆洞,用防水水泥砂浆分二次封堵 ;

3)外门窗套做成L形,窗台向外坡度不小于30 。

9、屋面、露台门洞

1)露台处墙体设置高300混凝土防水导墙,侧向排水孔不小于100 ;

2)出露台门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200,两侧各大于门洞250 ;

3)屋面门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200,两侧各大于门洞250 。