砌筑工程监理验收控制要点,实用收藏!
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2022年11月10日 09:35:59
来自于工程监理
只看楼主

  0 1            



 
0 1      

     
施工方案审核及监理编制细则      

 
1、审核施工单位上报的砌筑专项施工方案审核内容  
 

①编审程序、编审人资格、签章是否符合要求

②内容是否全面,且具有针对性

2、编制监理细则(应包括下列主要内容)

①专业工程特点

②监理工作流程

③监理工作要点

④监理工作方法及措施


 
0 2      

     
材料验收      


1、审核施工单位提交的质量证明文件

①厂家资质证书(第一次)

②厂家质量检验证明文件

③厂家质量保证书

2、材料进场验收

①利废烧结砖、预拌砂浆

②蒸压加气混凝土砌块、粘结剂

3、见证取样送检

4、平行检测


 
0 3      

     
现场施工监理控制要点      


● 外墙砌筑施工(烧结多孔砖)

1、砌体组砌应上下错缝,内外搭砌;组砌方式宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁

2、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,且不应大于12mm

3、与构造柱相邻部位应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm

4、墙与构造柱或混凝土墙、柱,应在柱或混凝土墙内预留拉结钢筋,每隔500mm设置不少于2ф6钢筋(墙厚大于 240mm 时直设 3ф6钢筋),伸入墙内长度应满足设计或规范要求。

5、填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑7d后进行。

●内墙砌筑施工(蒸压加气混凝土砌块)

1、用于外墙时:应采用强度等级不低于A3.5的砌块产品

     用于内墙时:应采用强度等级不低于A2.5的砌块产品

2、蒸压加气混凝土砌块墙体灰缝要求

①优等品砌筑时厚度宜为3-5mm,砂浆饱满度应不小于95% (点击关注?建筑10大技术类公众号)

②合格品砌筑时厚度宜为10-15mm,垂直缝饱满度应不小于85%,水平缝饱满度应不小于90%

3、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1∕3,且最小搭接长度应不小于100mm

4、填充墙长度大于5m或超过层高2倍时应在墙中适当部位设置构造柱

5、蒸压加气混凝土砌块填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌沉实后,采用柔性连接