请问楼梯间,门后150的门垛可以放下DN100的消火栓立管吗,立管实在没地方放了

请问楼梯间,门后150的门垛可以放下DN100的消火栓立管吗,立管实在没地方放了

免费打赏
cof1712542714119
2024年08月27日 13:33:49
3楼
可以dn100的管外径是110还剩40再抹灰10还剩30。
回复
zhulg919
2024年08月28日 12:25:24
4楼
没问题可以放下的
回复
cutelee
2024年09月02日 11:36:30
5楼

基本不够,100穿楼板设置的套管150的,100的管中心距离墙一般是100,这样管道外壁最少150,还有一个管道支架。一般至少200,250比较保险,因为要考虑门套50