多联机维修常见的故障原因与维修处理参考
qq80781589
qq80781589 Lv.2
2024年08月20日 14:11:38
只看楼主

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

空调系统在长期使用过程中可能会遇到各种故障,为了确保空调系统能够稳定高效地工作,了解常见的故障类型及其原因至关重要。本文列举了空调系统常见出现的问题,包括但不限于模式冲突、传感器故障、通讯故障等,并对每种故障提供可能的原因分析,旨在帮助技术人员准确判断故障所在并采取相应的维修措施。


空调系统在长期使用过程中可能会遇到各种故障,为了确保空调系统能够稳定高效地工作,了解常见的故障类型及其原因至关重要。本文列举了空调系统常见出现的问题,包括但不限于模式冲突、传感器故障、通讯故障等,并对每种故障提供可能的原因分析,旨在帮助技术人员准确判断故障所在并采取相应的维修措施。

  1. 模式冲突故障

    • 室外机处于制热模式,而室内机则处于制冷、送风或抽湿模式。

    • 室外机处于制冷模式,而室内机则处于制热模式。

    • 当室内机与室外机的运行模式不一致时发生。

  2. 传感器故障

    • 主板检测到传感器电阻异常(开路或短路)。

    • 传感器与控制板之间的接触不良。

    • 传感器本身损坏。

    • 主板故障。

  3. 室内外机通讯故障

    • 室外机未通电或供电不稳定。

    • 通信线路出现短路、断路或接线松动/错误。

    • 室内机或室外机的主板损坏。

    • 通信线过长。

    • 室内机与室外机之间存在通信故障。

  4. 直流风机故障

    • 风机电机板的连线未接好、接线错误或接触不良。

    • 风机电机损坏。

    • 主板故障。

    • 室内机的直流风机无法正常工作,实际转速与设定转速存在显著差异。

  5. 室内机与线控器通讯故障

    • 线控器供电异常。

    • 通信线短路、断路或接线松动。

    • 室内机主板损坏。

    • 线控器故障。

    • 通信线过长。

    • 室内机与线控器间的通信故障。


  6. 电子膨胀阀线圈故障

    • 接线松脱或线体破损。

    • 电子膨胀阀卡死。

    • 室内机主板故障。

    • 电子膨胀阀(EXV)出现短路或卡死现象。

  7. 水位报警故障

    • 水位开关接线松脱或破损。

    • 水位开关卡死。

    • 室内机接水盘排水不畅或水泵故障。

    • 室内机主板故障。

    • 水位开关的状态异常(闭合或断开)。

  8. 相序故障保护

    • 用户配电箱中零线连接不牢固或缺失。

    • 电源线未正确连接或接触不良。

    • 室外机主控板故障。

    • 电源缺相或相序错误。

    • 室外机电源出现缺相或相序错误。

  9. 从机故障

    • 当主机检测到从机出现故障时,会停止运行,并显示相应的故障代码。

  10. 高压压力保护

    • 当高压压力开关检测到的压力超过4.4 MPa时,将自动断开并触发报警。

  11. 排气温度开关保护

    • 排气温度达到115°C--120 °C 以上时,排气温度开关断开;当温度降至75°C以下时,开关恢复闭合状态(不同品牌可能有所不同)。

  12. 低压压力开关保护

    • 系统缺少冷媒导致低压过低。

    • 主控板故障。

    • 低压开关失效。

    • 阀门问题。

    • 当低压压力开关检测到的压力低于0.05 MPa时,将断开并触发报警。


  13. 变频压缩机过电流保护

    • 变频压缩机电流超出标准。

    • 主控板故障。

    • 互感器故障。

    • 截止阀关闭。

    • 系统中冷媒过多导致压缩机液击。

    • 室外机散热不佳。

    • 当检测到通过变频压缩机的电流超过规定值时,触发过流保护。

  14. 压缩机排气过热度过低保护

    • 高压传感器故障。

    • 系统中冷媒过多。

    • 压缩机排气温度传感器故障。

    • 室内机制冷风机故障或堵塞导致蒸发不良。

    • 主板故障。

    • 室内机电子膨胀阀未能完全关闭。

    • 当压缩机排气温度低于0°C并持续一段时间时触发保护。

免费打赏

相关推荐

APP内打开