水利项目竣工资料程项目施工质量质量评定填写说明
跑龙套的橙子
2024年08月15日 10:48:50
只看楼主

          工程项目施工质量质量评定表



         

工程项目施工质量质量评定表



     

分部工程施工质量评定表填表说明


1、本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程质量评定表的统一格式。

2、分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。

3、单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。

4、单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。

5、合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。

6、主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位。(指对工程安全或效益起控制作用的单元工程)。

①主要单元工程(指结构复杂、技术要求较高、影响分部工程整体质量的单元工程)。限指《评定标准》(三)、(五)、(六)的单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。

②重要单元工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。

③工程关键部位。指对工程安全或效益有显著影响的部位。

重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。

7、本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签字后,由项目经理或经理代表签字并加盖公章。如本分部工程是由分包单位施工,总包单位项目经理亦应签字,并盖公章。

8、监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核、签字并加盖公章。

9、质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审查签字后、加盖公章。其余分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是:检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定是否准确。如发现问题,应及时通知监理重新复核。

10、对于工程量大的工程,常将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。(按最新的规定原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定)

11、评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填写在备注栏内。

12、分部工程质量标准。

 合格:①单元工程质量全部合格;②中间产品质量及原材料质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。

 优良:①单元工程质量全部合格,其中70%及其以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工程及关键部位的单元工程质量优良率达90%以上,且未发生过质量事故;②中间产品质量全部合格,其中混凝土拌(砂浆)试块质量达到优良等级。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。


     

单位工程施工质量检验资料核查表填表说明

    1、本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。

2、本表由施工单位内业技术人员负责逐项填写,并签名。施工单位质检部门负责人签字加盖公章,若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成,则各施工单位负责收集、整理、填写本单位所涉及的质量检验资料,并在填表人栏签字,由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公章。再交该单位工程监理工程师复查,填写复查意见、签名,加盖监理单位公章。

3、核查情况栏内,主要应记录核查中发现的问题,并对资料齐备情况进行描述。

4、核查应按照水利水电行业施工规范,《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。

5、核查意见填写尺度。

   齐全:指单位工程能按第4点所述要求,具有数量和内容完整的技术资料。

   基本齐全:指单位工程的质量检验资料的类别和数量不够完善,但已有资料仍能反映其结构安全和使用功能符合设计要求者。本例因有3组混凝土试件龄期超过28天,未完全符合规范要求,门式启闭机试验资料不齐,且部分地面砖无出厂合格证,故施工质量检验资料核定为基本齐全。

   对达不到“基本齐全”要求的单位工程,尚不具备评定单位工程质量等级的条件。


     

单位工程施工质量评定表填表说明

1、本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程质量评定表的统一格式。

2、单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量,表头其余各项按“填表基本规则”填写。

3、分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内加“√”标明。主要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部工程名称前应加“△”符号。

4、表身各项由施工单位按照经建设、监理复核的质量结论填写。

5、表尾由各单位填写:①施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章;②监理单位复核人,指负责单位工程质量控制的监理工程师。总监理工程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字;③质量监督机构的核定人,指负责本单位工程的质量监督员。项目监督负责人指项目站长或该项目监督责任人。

6、关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计入分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品…..等质量。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。本例属工程量不太大的情况,在单位工程评定时,计入原材料、中间产品、金属结构和启闭机制造质量。本单位工程无机电产品,故在该栏划“/”号。

7、单位工程质量标准。

   合格:①分部工程质量全部合格;②原材料、中间产品全部合格,金属结构与启闭机制造质量合格、机电产品质量合格;③外观质量得分率达到70%及其以上;④施工质量检验资料基本齐全。

   优良:①分部工程质量全部合格,其中70%及其以上达到优良,主要分部工程质量优良,且施工中未发生过较大质量事故;②质量事故已按要求进行处理;③外观质量得分率达到85%及其以上;④单位工程施工质量检验与评定资料齐全。⑤工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。