一、活性炭吸附箱燃爆的原因 温度达到活性炭的自燃点或温度达到了混合有机物气体的闪点。同时部分空气进入废气中与可燃物形成爆炸性混合气体,最终导致了事故的发生。当然静电也是一个可能的点燃源(废气流动过程中可能产生静电积聚,而活性炭颗粒之间的摩擦或与设备金属部件的接触可能产生火花)。   由于活性炭吸附是放热过程,有机物的吸附和氧化会释放出大量的热量。对于某些种类成分复杂的化合物(可能会发生不相容的反应而放热),在活性炭表面上的吸附和反应会释放出大量的热量,尤其是如果废气中的化学品浓度很高时。其放热过程能否达到着火点取决于最终的热量平衡,即能否及时的将热量移走。而在吸附过程中,热移出的方式主要靠对流。对流不利(风量较小)的时候,热量累计,碳床中的温度将升高到其着火温度,从而导致活性炭自燃或点燃可燃废气混合物。


一、活性炭吸附箱燃爆的原因

温度达到活性炭的自燃点或温度达到了混合有机物气体的闪点。通过对多起活性炭吸附装置燃爆事故的分析,可以总结出以下几个共同特点:

事故容易发生在夏季高温天气:高温环境下,活性炭床层散热性能下降,热量更容易积聚,增加了燃爆风险。

活性炭长期未更换:长时间未更换的活性炭吸附罐中积累了大量灰分和杂质,床层散热性能进一步下降。

废气成分复杂且浓度波动大:废气成分复杂,含有多种化学物质,且浓度波动较大,增加了不相容反应和热积聚的风险。

低工况下废气量减少:在低工况时,废气量减少,部分空气直接进入废气中,形成爆炸性混合气体。

二、预防建议

当我们了解了活性炭吸附装置的风险以后,可以根据实际情况,有的放矢,采取一些针对性的措施。

总的来说还是从阻止形成燃烧三要素的角度出发,从源头设计,工程和管理措施上去发力,最终还是可以将吸附装置的风险降到可接受范围内的。

以下是一些建议措施:

① 对于会产生高浓度有机废气的反应罐、贮罐、过滤器等设备,为避免与氧气形成爆炸性混合物,最好采用氮封系统保护,并以正压输送方式输送到废气总管。

② 确保有机废气的冷凝装置满足生产负荷,所有的废气组分必须经过有效的冷凝处理,降低有机气体浓度。不相容的废气应单独预处理后再排入吸附罐中吸附处理。

③ 活性炭选材:使用点火温度高,灰分低的活性炭作为吸附材料。

④ 条件允许的话对吸附装置进行降温。

⑤ 定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况,要保证管路不漏气。

⑥ 吸附处理装置前的废气管路安装管路阻火器(阻爆轰型);管路上(分段)安装泄爆片,废气缓冲罐上安装泄爆板,泄爆板要有固定装置。

⑦ 吸附装置内安装喷淋灭火装置,用来扑灭初期火灾(或者直接加装自来水管路)手动或自动开启。

⑧ 在吸附床层安装温度探头,监测活性炭层的温度发现异常时及时处置。

⑨ 应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力,要能及时扑灭吸附处理装置的火灾,防止火灾蔓延。

 