请教高手喷淋问题
hvac_ssq
hvac_ssq Lv.2
2008年04月22日 13:25:40
只看楼主

有一个二类办公楼,办公室做地暖,甲方要求把喷淋管走楼上房间(他不想做吊顶说不好看),喷淋管走踢角,然后穿楼板下来接喷头,不与地热管相交,请问这种做法可行吗 ? 有什么弊端?

有一个二类办公楼,办公室做地暖,甲方要求把喷淋管走楼上房间(他不想做吊顶说不好看),喷淋管走踢角,然后穿楼板下来接喷头,不与地热管相交,请问这种做法可行吗 ? 有什么弊端?
免费打赏
dicsen
2008年04月25日 11:35:25
12楼
用边墙型喷头有以下两个方面的劣势:1.与室内最不利点处火源的距离远2喷头受热条件较差等。美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。所以尽量不用。
回复
gsb7566
2008年04月27日 11:29:08
13楼
不合适
回复
mtt661
2008年04月27日 23:30:35
14楼
好像有这么一个规定,没有吊顶的地方应该是上喷。。。
回复

相关推荐

APP内打开