造价人必知:灌注桩、挤密桩、强夯试都需要多哪些试验?
一身肌肉的领结
2024年08月02日 11:31:26
只看楼主

         钻孔灌注桩试验 (1)单桩竖向抗压静载试验 通过单桩竖向静载荷试验,测定单桩的荷载—沉降、沉降—时间对数等关系曲线,提供单桩竖向抗压极限承载力及承载力特征值。 (2)桩身应力应变测试 通过桩身应力应变测试,提供在各级荷载作用下的的桩身轴力、桩侧摩阻力、桩端阻力及其分布规律曲线,提出桩周土层的极限侧摩阻力及桩端持力层端阻力。


         钻孔灌注桩试验

(1)单桩竖向抗压静载试验

通过单桩竖向静载荷试验,测定单桩的荷载—沉降、沉降—时间对数等关系曲线,提供单桩竖向抗压极限承载力及承载力特征值。

(2)桩身应力应变测试

通过桩身应力应变测试,提供在各级荷载作用下的的桩身轴力、桩侧摩阻力、桩端阻力及其分布规律曲线,提出桩周土层的极限侧摩阻力及桩端持力层端阻力。

(3)单桩水平静载荷试验

通过单桩水平静载试验,测定桩顶水平力—水平位移—时间、水平力—位移梯度等关系曲线,确定单桩的水平临界荷载和水平极限荷载,以及水平位移分别为 3mm、6mm、10mm时的水平荷载。

(4)单桩高、低应变试验

通过桩的高、低应变动力试验,确定单桩(动测)承载力,检验桩身结构完整性,建立桩的动载与静载之间的相关关系,作为采用动测法检测工程桩承载力和评价工程桩成桩质量的依据。

(5)单桩抗拔观测试验

结合单桩竖向抗压静载荷试验,在锚桩上安装变形量测千分表,量测锚桩在各级荷载下的变形,提供单桩上拔力与拉伸变形关系曲线,并提出允许上拔力。

(6)浸水试验

通过现场浸水试验,分析研究场地黄土的湿陷类型和湿陷下陷深度,同时分析研究浸水过程中,水分在土体中的运移规律,对比分析水分扩散时间与黄土湿陷变形之间的规律,为地基基础设计提供岩土工程技术参数及依据。

(7)施工工艺试验

通过试桩和锚桩桩体施工,获得适宜的成孔工艺及桩体浇注工艺,提出确保工程桩施工质量的工艺要求。


免夯填挤密桩 试验

(1)天然地基复查

对主要物理力学指标如含水量、密度、湿陷系数等进行复查,以确定代表性。

(2)桩体施工工艺确定

a) 确定桩体材料及对材料要求;

b) 确定成孔方式及成孔要求;

c)确定成桩工艺及参数,如施工工序、压灌注意事项、压灌压力等。

(3)复合地基检测内容

a) 剖桩试验,检测桩体桩径、桩身灌注质量;

b) 检测桩间土的密实度和挤密效果,浸水试验影响深度;

c) 桩间土湿陷性及试验场地湿陷性评价;

d) 桩体、桩间土、复合地基在浸水状态下平板载荷试验,确定复合地基浸水条件下的变形模量和承载力特征值。


强夯 试验

(1)强夯预处理施工

试验进行两片区域的强夯试验,拟采用主夯15000 kN·m和主夯8000 kN·m两种夯击能,对应的点夯夯点间距分别为8.5m和6.5m,采用等边三角形布点,以隔点跳夯的方式分两遍完成点夯;满夯采用2000kN·m和1000kN·m,搭接1/4锤径分两遍完成满夯,每遍两击。

(2)标准贯入试验

对于试验区域采用标准贯入试验检验地基土经强夯处理后的密实程度和均匀性及处理深度,在强夯前、后进行。

(3)静力触探试验

对于试验区域采用静力触探试验检验地基土经强夯处理后的密实程度和均匀性及处理深度,在强夯前、后进行。

(4)地表夯沉量测量

试夯前测量整平后地面高程,每遍试夯结束后再次测量地表高程,计算地表平均夯沉量。

(5)瑞利波测试

评价强夯处理的深度、密实度及均匀性,做好原始记录。在强夯前、夯后分别进行。

(6)平板载荷试验

通过平板静载荷试验,检测强夯处理后地基土的承载能力,提供强夯处理后地基土的承载力特征值及变形模量,在强夯后进行。

(7)土工试验

土工试验主要用于测定土的基本工程特性,如土的比重、颗粒组成、密度、含水量、塑性指数、液性指数、湿陷系数等。

(8)振动监测

评价本次强夯施工振动对周边环境的影响,并评估隔振沟措施对强夯施工振动传递的影响。监测与强夯施工同步进行。