洁净室采用了MAU+FFU+DCC系统,但是购买的MAU缺少再冷盘管,现在是夏天,室外环境升高,正常温度需控制在23℃以下,但是现在一直在23℃以上下不来,预冷盘管已经开度调为100%,请问各位大佬问题大概可能出现在哪里?解决方式有哪些?谢谢!!
超洁净室的鲜风MAU如果无冷盘管,则新风带入的高温高湿的空气则需通过制冷设备FCU\AHU等进行冷却,能耗增加;在洁净室的冷量需求计算需要加入鲜风的能耗,如鲜风有制冷的功能则不用。