如何解决高峰时段,顶层热水给水不足的情况?请帮忙
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2008年04月22日 09:43:21
来自于中央空调
只看楼主

有家宾馆,在用水高峰时段,最上面两层的热水流量往往很小,不能满足正常的需要。宾馆建成已近10年,这种现象在以前好象没出现过。请问下,一般是什么原因会导致这种现象,有什么可行的解决方法?冷、热水的供水方式是,统一由屋顶水箱直接往下供给(楼高14层,水箱离顶层卫生设备5米+)。地下一楼设有承压蓄热水箱和热水加热设备,并设有回水泵,24小时运转保持热水系统循环流动。

有家宾馆,在用水高峰时段,最上面两层的热水流量往往很小,不能满足正常的需要。宾馆建成已近10年,这种现象在以前好象没出现过。请问下,一般是什么原因会导致这种现象,有什么可行的解决方法?
冷、热水的供水方式是,统一由屋顶水箱直接往下供给(楼高14层,水箱离顶层卫生设备5米+)。地下一楼设有承压蓄热水箱和热水加热设备,并设有回水泵,24小时运转保持热水系统循环流动。
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年04月22日 20:31:31
2楼
估计是系统老化或塞堵,使得管路的阻力上升,最不利点的压头不够
回复
mhsn1979
2008年04月23日 08:55:35
3楼


那有什么解决办法呢。更换循环水泵,加大水泵扬程,可以吗?
回复
不莱梅的迪奥
2008年04月23日 23:50:33
4楼
加大扬程没用,因为你是水箱供水。清理一下水管,或者重新对阀门进行调节
回复
zhuanjia
2008年04月29日 14:26:46
5楼
发一张系统布置图,帮你看看。安流量阀可以解决。lao9shu@163.com
回复
summer_wl
2008年04月30日 09:41:15
6楼
堵了
回复

相关推荐

APP内打开