空调电子膨胀阀损坏原因以及“E6”故障处理
qq03600287
qq03600287 Lv.2
2024年07月11日 10:07:54
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷百科

电子膨胀阀是一种利用电子控制器通过电缆向线圈发出脉冲控制信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变达到流量自动调节目的的节流器件,是空调器的重要部件之一,随着节能减排工作的推进,电子膨胀阀使用量不断增加。 为便于维修人员准确判断故障原因,具体内容如下。

电子膨胀阀是一种利用电子控制器通过电缆向线圈发出脉冲控制信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变达到流量自动调节目的的节流器件,是空调器的重要部件之一,随着节能减排工作的推进,电子膨胀阀使用量不断增加。


为便于维修人员准确判断故障原因,具体内容如下。

1、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀卡死 ;      
2、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈脱落 ;      
3、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈坏 ;      
4、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀接线松脱 ;      
5、 电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈安装不到位 ;      
6、 电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体裂漏 ;      
7、 电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体焊接漏。            



二、故障判定方法


1、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀卡死 


  • 根据显示板故障代码及空调故障现象判定是否在电子膨胀阀组件段出现堵、节流异常故障; 


  • 接通电源,重新开机,请手感电子膨胀阀是否有动作或耳听阀体是否有“KATA KATA”的动作音,如无动作,请确认阀体是否完全套入线圈内(OK) →线圈与电路板连接是否可靠(OK)→ 导线与端子连接正确(OK) →线圈通电情况(12±1.2V)(OK); 


  • 测试线圈各相与其公共端(一般为蓝线或灰线)电阻是否符合要求 46±3Ω,若出现无电阻或电阻偏差较大问题,则判断为电子膨胀阀线圈故障,若线圈无故障,则判定为电子膨胀阀卡死。 

 


2、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈脱落 

  • 检查电子膨胀阀线圈是否脱离电子膨胀阀,若线圈脱落重新固定后故障消失,则判定为此故障。 


3、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈坏 

  • 测试电子膨胀阀线圈各相与其公共端电阻是否符合要求 46±3Ω,若出现无电阻或电阻偏差较大问题,则判断为此故障。


4、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀接线松脱 

  • 检查电子膨胀阀线圈连接器与主板是否连接良好,若连接器脱出或接触不良则判定为此故障。 


     

5、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈安装不到位 

  • 检查电子膨胀阀线圈是否与电子膨胀阀装配到位,若线圈装配不到位,则判定为此故障。         


6、电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体裂漏 

  • 进行气密性检验,查找漏点,若为阀体本身泄漏,则判定为此故障。 


     

7、电子膨胀阀-电子膨胀阀漏-电子膨胀阀阀体焊接漏 

  • 进行气密性检验,查找漏点,若为阀焊点处泄漏,则判定为此故障。



电子膨胀阀损坏导致“E6”故障处理指导方法


较多因“E6”故障导致频繁更换控制器的问题,经过核实是由于机组电子膨胀阀线圈进水导致阀体及线圈短路,从而烧坏主板控制器。


1.故障现象:   检测空调为“E6”故障。

2.失效机理:   电子膨胀阀线圈导致机器出现“E6”的机理如下:


3.检查步骤:  

  • 空调内机显示“E6”故障,并用变频检测仪检测是内机故障还是外机故障。 如检测是内机故障,则更换相应的配件即可; 如检测是外机故障,则进行下一步判断。


  • 检查外机主板上控制电子膨胀阀的芯片 ULN2003 器件是否损坏,如发现已损坏则极有可能是电子膨胀阀损坏了,需一次性同步检查电子膨胀阀线圈及阀体是否损坏(方法是检查线圈电阻是否存在短路等异常情况),若损坏则同步更换外机控制器和膨胀阀线圈。



说明:   判断主板上控制电子膨胀阀芯片是否损坏的方法: 检查图 上的红色圈所示位置是有否烧坏变黑的现象。


免费打赏
tumux_11846
2024年07月11日 10:21:44
2楼
空调电子膨胀阀是一种可以调节制冷剂流量的装置,它在空调系统中起着非常重要的作用。如果电子膨胀阀损坏,可能会导致空调系统出现故障,例如制冷效果不佳、不制冷、制热效果不佳等。以下是一些可能导致空调电子膨胀阀损坏的原因:1. 系统污染:如果空调系统中存在杂质、水分或其他污染物,它们可能会进入电子膨胀阀并导致其堵塞或损坏。2. 系统压力过高或过低:如果空调系统中的压力过高或过低,可能会导致电子膨胀阀的阀芯受到损坏。3. 电子膨胀阀质量问题:如果电子膨胀阀本身存在质量问题,例如阀芯磨损、密封不良等,可能会导致其损坏。4. 系统运行时间过长:如果空调系统长时间运行,电子膨胀阀可能会因为磨损而损坏。5. 维护不当:如果空调系统的维护不当,例如长时间不清洗、不更换过滤器等,可能会导致电子膨胀阀堵塞或损坏。如果空调出现“E6”故障码,可能是因为空调室外机和室内机之间的通讯出现了问题。这可能是由于线路连接不良、线路中断、控制板故障等原因引起的。在处理这种故障时,你可以先检查线路连接是否良好,然后再检查控制板是否有故障。如果以上两个方面都没有问题,那么可能是室外机的主板出现了故障。在处理空调故障时,我们需要根据具体情况进行分析和处理。如果是一些小问题,我们可以自己动手解决;如果是一些大问题,我们需要请专业的空调维修人员来处理。同时,我们也需要注意空调的日常维护和保养,定期清洗空调、更换过滤器等,可以有效地延长空调的使用寿命。
回复

相关推荐

APP内打开