搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护
采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音
屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。
屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。
屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命
屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板;挡水板成型美观,排水流畅
排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅;屋面管道穿墙装饰圈设置
屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。
保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水
保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。
面空调管道布局合理、阀门高度统一
屋面管道用途、流向、色标标识齐全。
成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。
通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。
通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排风,标识明显。
屋面管道支架采用大理石干挂外包,与屋面材质一致。道支架采用整块大理石,设置独特,富有创意。
屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直,造型美观;避雷带穿伸缩缝,采用 弯过渡处理。
风机基础施工质量精美,减振器、槽钢支架安装正确,接地良好。
通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机。采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蚀性、抗老化性差的缺点。风机、风管标志齐全。
屋面引出的动力线做防水弯头,包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头,接地明显可靠。
屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝,可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架,顶部用不锈钢球做帽子,合理美观。
二、隐蔽工程安装
电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠
桥架与配电箱之间采用KBG电线管连接,成排安装,整齐一致,接地明显可靠
成排管道安装,法兰设置错位,间距均匀,合理美观。
走廊上各种桥架、管道安装采用共用支架,走向布置合理,结构紧凑。
成排KBG电线管与桥架连接,间距均匀,弯曲半径一致,接地明显可靠。管道、桥架安装随建筑物弧度弯曲成弧形。
管道、桥架安装平直,成排支架排列整齐,分段标识清楚整齐,接地明显可靠。
桥架与桥架、桥架与支架之间跨接规范,标识齐全。
电气配管横平竖直,接地跨接可靠,防腐到位。
风管、水管排布错落有致,安装规范合理,且穿墙处均安装有预留套管。
吊顶内风管、水管、桥架、线管排布横平竖直,上下错落有致。
走廊吊顶内风管、水管、桥架、管线安装前进行二次深化设计,采用电脑排版,布局科学合理。
三、配电箱、开关、插座安装
配电箱各回路标识明显,空开安装紧密。配电箱安装平整牢固,3C认证、功能使用区域标识清晰。
配电箱内,盘线横平竖直、绑扎牢固,标识正确齐全。
成排配电柜安装整齐,桥架布置合理,标识明显。
成排地面插座安装间距统一,开启位置一致。
成排风机开关安装标高一致,紧贴墙面。
成排开关安装,标高一致,平整牢固。
四、卫生器具安装
成排小便斗安装,标高一致,排列均匀、整齐,与墙面接缝处打胶处理。
感应式小便斗安装,中心线与墙砖对缝吻合,布置美观合理。
蹲便器安装,与地砖接缝处打胶处理,观感质量好。
洗脸盆排水管设置正确;排水管与地砖收口处用大理石处理;等电位接地牢固可靠。
地漏居中安装
五、管、电井道内安装
各种管道标识明显,水流方向标识清楚,顶部采用装饰圈收口。进道内桥架、母线安装。
消防立管底边采用大理石作为阻水圈。
管井内立管承重支架设置,支架与管道之间用圆弧形板焊接,经过镀锌后,进行二次安装,采用槽钢做承重支承件。
桥架内电缆敷设,整齐、美观、牢固。成排配电箱安装,整齐美观,成排线槽安装合理。
桥架穿越楼板处采用大理石收口,桥架内采用防火泥封堵。
六、走廊、大厅平顶上器具安装
走廊灯具、风口、烟感、喷头等安装,居中、对称、成行、成线。
风口、灯具、喷头、烟感等居中安装。
走廊排烟风口安装,百叶方向朝上45°。吊顶上风口安装。
电梯前室正压送风口安装,叶面方向朝下45°;墙面消火栓箱,外门边采用装饰材料包边,提高了观感质量。
单口消火栓安装在箱体的开门侧,阀门中心距地面1.1m,距侧面14cm。消防水带接头采用内外两道卡箍紧固,安全可靠。
七、地下室车库、配电间设施安装
母线穿越防火墙,采用防火泥封堵,密实方正
沟槽式弯头两端设立支架,避免沟槽式配件卡箍连接处受力
风管制作、安装规范,局部设有防晃支架,整体布局协调。
成排配电柜安装排列整齐
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。接地跨接采用编织铜带,固定牢固,接地可靠。
两路桥架安装采用共用支架,成排支架排列整齐,同程敷设接地干线,桥架、支架接地可靠。
地下室风管、水管、桥架、母线排布错落有致、合理美观。支架排列整齐,各项设施用途、色标、流向标识齐全。
成排管道安装,采用共用支架,排列整齐,抱箍出螺母长度统一为2-3丝。
主干管采用固定防晃支架,黑色排污管标识明显。阀门支架采用圆弧形托架。
管道采用共用分层支架安装固定,上、下排列整齐,标识清楚。
桥架、水管整体排布合理、美观,用途、流向明确。
八、地下室机房、泵房设备安装
支架设置合理,立管阀门下设立八字型支承架,水泵出水口设立门字型支承架,保证卡箍式弯头不承受管道、阀门的重力。
空调机组管道排布横平竖直、上下错落有致、合理美观。支架结构正确,设置位置合理,排列整齐,提高了机房的观感质量。
水泵进水管采用偏心大小头,可避免产生气囊。阀门、过滤器、软接头安装规范,支架设置正确。
水泵安装排列整齐,间距均匀;进出水管道成行成线;压力表、阀门安装位置及标高统一。
集水器进出管道、阀门排布均匀,标高一致,标识齐全。
水泵进出水管排列整齐,压力表和阀门安装位置统一、标高一致。
基础、减振器、机座安装正确,水泵排布均匀,软管长度小于80cm。
多台水泵进出水管安装,管道排布成平面,阀门排布成直线